Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоснабжение. Наружная сеть
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
JavaHumanJ
Добрый день.
Необходимо подвести трубопровод воды (пластиковый) к территории, оснащенной бетонными каналами ливневки. Клиент настаивает на проводки трубы внутри этих каналов. Диаметр труб 3/4", ширина канала 20см, уклон дна 0,005м, протяженность 180м.
Хотелось бы узнать сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Вообще есть какие-либо рекомендации по этому поводу?
Ігор
каналы открытые?
wo9f
Цитата(JavaHumanJ @ 19.8.2013, 15:08) *
Диаметр труб 3/4"

Почему указываете диаметр в дюймах? Так что верно, показывать?
Я обычно, если на трубе указываю дюймы, то имею ввиду резьбу.
А тут mellow.gif непонятно.
JavaHumanJ
Цитата(Ігор @ 19.8.2013, 17:36) *
каналы открытые?


Да, открытые.

Цитата(wo9f @ 19.8.2013, 17:58) *
Почему указываете диаметр в дюймах? Так что верно, показывать?
Я обычно, если на трубе указываю дюймы, то имею ввиду резьбу.
А тут mellow.gif непонятно.


Зарубежные заказчики (в данном случае Schlumberger) напротив, непонимают в мм. Вот отсюда и появился диаметр трубы (внешний) в дюймах. Трубы cPVC
Ігор
если даже припустить что вода в канализационном канале пройдет
как вы защитите трубу от замерзания? будете теплоспутник устраивать? электрообогрев? как будете укладывать трубу в канале (крепеж)?
зак готов сэкономить на рытье траншеи и готов каждый год платить за обогрев труб?
JavaHumanJ
Цитата(Ігор @ 20.8.2013, 10:25) *
если даже припустить что вода в канализационном канале пройдет
как вы защитите трубу от замерзания? будете теплоспутник устраивать? электрообогрев? как будете укладывать трубу в канале (крепеж)?
зак готов сэкономить на рытье траншеи и готов каждый год платить за обогрев труб?


Вот ответы и идеи для данных вопросов я и ожидаю тут.

Я рассматриваю вариант увеличения ширины канала ровно на столько, сколько необходимо для устройства футляра внутри данного колодца для водяной трубы. По скольку труба должна быть доступна в случае ЧП, футляр конечно же должен быть с крышкой. С какой - это пока вопрос открытый. Прокладываться труба будет не по уклону, а горизонтально, на уровне равный начальному значению дна канала (в данном случае -450 мм от уровня земли), а уж после будут опоры под трубу вплоть до конца канала.
Защита от промерзания - надо бы над этим подумать.

2-ой вариант: крепить трубу к стенке канала и по скольку заполнение воды в канале подразумевается на 70%, то получается что сантиметров где-то 10-15 от земли. А тут уже надо бы помыслить как защитить от замерзания.
P.S. это пока начальные мысли
Ігор
а объкт где териториально размещен?
JavaHumanJ
Цитата(Ігор @ 20.8.2013, 13:57) *
а объкт где териториально размещен?


г. Баку, где-то в 2-3 километрах от берега моря (может и больше). Вода необходима на участок временного склада совмещенного с автостоянкой, где так же будут располагаться мойки для машин. Вообщем вот такая вот инфа
Serg Ivanov
Цитата(JavaHumanJ @ 19.8.2013, 15:08) *
Добрый день.
Необходимо подвести трубопровод воды (пластиковый) к территории, оснащенной бетонными каналами ливневки. Клиент настаивает на проводки трубы внутри этих каналов. Диаметр труб 3/4", ширина канала 20см, уклон дна 0,005м, протяженность 180м.
Хотелось бы узнать сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Вообще есть какие-либо рекомендации по этому поводу?

Рекомендации могут быть только одни - так не делать.
Следующий шаг - проложить водопровод в трубе хозфекальной канализации. rolleyes.gif
А что? Экономия же.. clap.gif
Формальный запрет Вы найдёте в пп.7.23 СНиП 2.07.01-89.
Никитос
Минимальная глубина заложения труб - 0,5 м до верха. Об этом мы помним, надеюсь?
А европейские заказчики это те ещё спецы. Отбивайтесь и крепитесь, там ослов поболее наших, совсем дебилы встречаются, да ещё с понтами такими, что пипец
Ferdipendoz
Поскольку 0,5 м до верха берется из условия недопущения прогревания воды в летнее время, то данный вопрос надо прорабатывать вместе с вопросом защиты от промерзания
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.