Доброе время суток!
Сами мы не проектировщики (поставщики оборудования), но тема газовых воздухонагревателей нам родная с 2004 года!
Прочитал ещё раз этот "супер" документ СП 60.13330 . Писали (вернее переписывали предыдущий, а перед ним ещё предыдущий) его ещё те "специалисты".
О чем собственно писал и ранее...
Но повторюсь.
СП 60.13330 - это "костюмчик", как у Райкина. "К пуговицам претензий нет? - Нет, пришито не оторвёшь..." Каждый специалист писал свой раздел/главу отдельно от других, общего согласования нет напрочь (во всяком случае что касается моей темы - газовых обогревателей). Специалист который писал о газовый инфракрасных излучателях просто супер класно отработал свой хлеб (или ещё со стандарта АВОК "благодарность" осталась). А специалиста по газовым воздухонагревателям не нашлось вообще среди авторов... Ну и общий редактор думал о чём угодно но не о том что бы явных ляпов избежать.
Для начала давайте "котлеты отдельно, мухи отдельно.
Во-первых в СП нет определения что такое газовое отопление, что такое воздушное или лучистое. Догадайся мол сама.
В СП нет определения, что такое газовый воздухонагреватель, которые могут быть прямого сгорания (смесительные), аналогии светлых газовых инфракрасных излучателей (ГИИ) и непрямого сгорания (рекуперативные) - аналоги темных газовых инфракрасных излучателей (ГИИ).
- В приложение Д СП 60.13330 нет фразы что "Газовое отопление в Складах категорий В1-В4 запрещено". Это вы не точны в формулировках.
А наоборот указано применяется "Электрическая и газовая для помещений категорий В1- В4 (кроме складов категорий В1- В4) при температуре на теплоотдающей поверхности не более 130 °С." Это "чудная" фраза о температуре на теплоотдающей поверхности перекочевала из старого СНиП 41-01-2003.
По сути она убивает любое применение газовых воздухонагревателей. Т.к. у смесительных газовых воздухонагревателей температура на горелке/пламени в потоке нагреваемого воздуха от 800 градусов ( как у светлых ГИИ) и для рекуперативных газовых воздухонагревателей на камере сгорания до 600 градусов (как у темных ГИИ), на теплообменной части грубо до 350 С (как на супер темных ГИИ

).
Если расширено толковать этот бред, то любое хоть они стоят внутри, хоть снаружи склада (помещения).
К счастью у значительного большинства людей (Специалистов), хватало мозгов ранее и сейчас понимать что это чушь/бред.
У нас куча объектов со складами на газовых воздухонагревателях. Правда куча, когда они стоят снаружи помещения склада ( в вент.камере / теплогенераторной / котельной или уличного исполнения) .
Есть примеры складов когда ставились газовые воздухонагреватели внутри склада. Как правило, делали эти проекты бывшие облгазы, они к счастью чихать хотели на эти СНиП 41-01-2003 и СП 60.13330 ,
для них основной документ это "СТО Газпром РД 1.2-137-2005" (копия висит у нас на сайте в разделе информация, да думаю в инете, тут на форуме он тоже есть).
Этот "СТО Газпром РД 1.2-137-2005" самый толковый документ в России, сейчас на тему применения газовых воздухонагревателей!
Для размещения воздухонагревателей (любых я так понимаю, в том числе это думаю верно и для газовых) есть в СП 60.13330 и СНиП 41-01-2003 оговорки.
Почему-то (ранее такого не было) мой сообщение полностью не дают разместить.
Попробую частями.
Часть 2...
Недавно совсем обсуждал смежную тему сам.
Есть понимаешь специалисты проектировщики в Калуге ("с 43-х летним стажем") , которые считают что помещение "Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться."
и поэтому там не то что газовые воздухонагреватели, а даже потолочные вентиляторы применять низя. Только агрегаты (ПВУ) размещаемые вне склада и воздуховоды внутри.
Не понятно только как, наверно/грубо во 80 % всех складов в России реализовано воздушное отопление на водяных тепловентиляторах (АВО).
На что мне знакомый омский монтажник накатал вот такую выжимку (честь ему и хвала

).
Но специалисту из Калуги это не указ, понимаешь, зато она всё же сделала проект (проект вроде прошёл экспертизу по рабочей стадии)
и там заложены уличные газовые воздухонагреватели ( ПВУ с газовой секцией нагрева). И на том как говорится спасибо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЛадно к теме газовых воздухонагревателей.
Буквально на прошлой недели заодно "партнёры"-конкуренты московские из Соннигер/Sonniger консультировались с абсолютно аналогичным вопросом.
Это случай не ваш проект?

После тех.директора москвичей звонил мне потом то ли конечный заказчик, то ли монтажник...
Оказалось что у него склад В1.
Вот кратко цитирую одного из знакомых питерских проектировщиков у которого как у омичей консультировался после общения с калужскими проектировщиками, на тот случай что появилось что-то новое опять в каком-то супер пупер СП.
""Установка вентоборудования зависит от категории склада.
На складах категории В1 вентоборудование ставить запрещено, кроме завес.
СП60.13330.2012 , п. 7.9.2. Можно в В2, В3, В4, если оборудование имеет
IP54 и пом. складов оборудованы автоматической пож. сигн. , отк. при
пожаре вентоборудование."
Т.е. если у вас склад В1 - то размещать газовые (любые другие) воздухонагреватели внутри склада нельзя.
От В2 можно если есть IP54 и т.д...
Под конец ещё немного на тему бреда о температуре на на теплоотдающей поверхности.
В приложении Д далее написано/рекомендовано к применению на складах "Электрическая или газовая с высокотемпературными излучателями для помещений/складов категорий В2, В3, В4 ".
Что такое газовые с высокотемпературные излучатели в СП нет определения.
Есть только, как ранее писал, определение светлых ГИИ : "температура излучающей поверхности которых более 600 С".
Как скромно, более 600 С и все.

На самом деле температура излучающей поверхности светлых ("с открытой атмосферной газовой горелкой" определение из стандарта АВОК) от 900 до 1300 С!
Для темных СП говорит "температура излучающей поверхности которых менее 600 С".
Если высокотемпературные излучатели это не светлые (ещё их называют в академических кругах высокоинтенсивными излучателями), а темные (о чем догадайся мол сама, супер просто нормативный документ этот СП), то и тогда не понятно с какого перепугу до 600 градусов для ГИИ внутри складов это норма, а для газовых воздухонагревателей порог - 130 С.