Добрый день.
Неожиданно столкнулся со следующей проблемой. Имеется СРК-ДМ с интерфейсом RS485 и по документации возможностью работы по Modbus RTU/ASCII. Но вот проблема в том, что в режим RTU прибор не переходит. Всегда в одном режиме. Судя по документации параметры выставлены верно A-2, C-3, H-1, P-0. Изначально отвечал по ASCII. В инструкции написано, что режим определяется автоматически по посылке и изменяется после нового включения. Вкл/выкл прибор - результат тот же - в RTU не переходит.
В чем может быть проблема?
П.С. Ждем ответа от производителя, но пока тихо.