Подскажите,как рассчитать (расчитывается ли вобще) необходимое количество болтов,шпилек,гаек и т.д для спецификации
ivan-l-ing
Цитата(Solomatov_D.G @ 3.9.2013, 9:06) *
Подскажите,как рассчитать (расчитывается ли вобще) необходимое количество болтов,шпилек,гаек и т.д для спецификации

Разделом ОВ не расчитывается. Спецификацией указывается лишь серийные крепления трубопроводов, по вентиляхе не считаются ни шпильки, ни гайки, ни перфошвеллер, даже болты фланцев и стяжки не считаются - этот расходняк общитывают на стройке и закупают чохом. Сложные крепления разрабатывают конструктора по заданию ОВ.
v-david
Да, как сказал уважаемый ivan-l-ing, так и было раньше. Раньше, когда не было маленьких фирмочек, у которых 3в1, и Проект и Рабочий и ТХ. Когда были ПТУ и монтажникофф хоть чему-то учили, а не брали, в лучшем случае, из Беларуси (в лучшем). Увы, реальности нашего времени опровергают столь милое сердцу проектировщика МР 21.01-95. Я не знаю, как Вы, уважаемый Solomatov_D.G будете решать Вашу проблему, но уверен, что та "красивая" схема посыла к типовым сериям уже не вернется никогда. Да и смысла возвращать ее нет при наличии нормального САПР'а.
ivan-l-ing
Цитата(v-david @ 8.9.2013, 0:04) *
так и было раньше. нормального САПР'а.

А разве сметчик эту всю батву в проге чехом не считает?
v-david
вот именно, что чохом. Так и монтировать?
Solomatov_D.G
Цитата(ivan-l-ing @ 7.9.2013, 20:52) *
Разделом ОВ не расчитывается. Спецификацией указывается лишь серийные крепления трубопроводов, по вентиляхе не считаются ни шпильки, ни гайки, ни перфошвеллер, даже болты фланцев и стяжки не считаются - этот расходняк общитывают на стройке и закупают чохом. Сложные крепления разрабатывают конструктора по заданию ОВ.

Спасибо большое за подсказку!
ivan-l-ing
Цитата(v-david @ 9.9.2013, 7:41) *
вот именно, что чохом. Так и монтировать?

Монтирует монтажник, закупает отдел обеспечения, общитывает прораб участие сметы и проектной части лишь в том чтобы хватила бабла всё!
MAverick
Хорошо когда воздуховоды в М.п. тут прикинуть можно.
А как быть если в м2.
Когда сам проектировал после инста в рогах и копытах все было проще.
Лента уплотнительная длина/1,25*периметр воз-да. + 10%
Рейка - (ширина воздуховода+20см)*длину/2,5метра + 25% (много обрезков)
Аналогично прикидывается перфолента
Болты длина/1,25*4+10%
Крокодильчики длина(больше 30)/20см+ширина(больше 30)/20 + 5%
Саморезы 2 шт на 3-5см. длины окруцжности воздуховода на каждом стыке + 10-25% - не забываем про фасонину
Стыки 2 метра (для кругляка)+фасонина, соответственно стыковочное кольцо для воздуховодов по количеству стыков