Серега ППМ
16.9.2013, 13:19
Добрый день, коллеги!!!
Какие воздухообмены применяются в складах слабоалкогольной продукции (пиво, квас, воды)?
Khomenko_A_S
16.9.2013, 13:21
Для склада ресторана - вытяжка 0.5 крат. В Украине
Серега ППМ
16.9.2013, 13:25
Считаю, что 1-крата притока и вытяжки будет достаточно, сослаться могу на ВНТП 02-85 ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ, табл. 9, п.2.
У кого-то есть другая информация?
У меня оптовый склад, три отдельных помещения подряд площадью 420 м2 (объемом 2800 м3).