Stint
Добрый день коллеги. Речь идет о чиллере NRL800 с установленной опцией AER485(платка адаптера RS485 Modbus). Суть в том что чиллер(его контроллер) не отвечает на запросы. Вкачестве мастера выступает OPC сервер далее MOXA NPort 5430, кабель 200м., AER485.
Если кто чего делал подобное - помогите!
Chabol
Во первых попробуйте подключиться рядом с чиллером.
Во вторых сделайте удентичные настройки порта на стороне чиллера и ОРС
В третьих, сначала пробуйте настроить связь по одной переменной (регистр на чтение) - анализируйте ответ, что ОРС пишет в свой лог. Ответный пакет и содержит первую подсказку - в чем у Вас причина.
Stint
Дело в том что все это попробовали и не раз. На чиллере устанавливается только адрес. Остальные настройки фиксированные и прописаны в документации на последовательный интерфейс:
• Скорость: 9600 бод.
• Начало обмена: 1 стартовый бит.
• Разряд четности: отсутствует.
• Конец обмена: 1 конечный бит.
Инженер из представительства AERMEC привозил железяку типа шлюза RS485/WEB и тогда на плате интерфейса по светодиодам чтения/записи видно что идет обмен. Если же мы подсоединяемся мохой то моргает только "прием" (на чиллере) - нет ответа на наши запросы.
Вопрос, в принципе наверное больше не modbus, а про опыт работы с конкретным железом. Может железки AERMEC работают только между собой или в документации какие то ошибки...
Кстати на данный момент не стоит согласующий резистор на интерфейсе чиллера. Хотя пробовали подсоединятся буком непосредственно - результат тот же.
cauto
Цитата(Stint @ 18.9.2013, 10:09) *
Вопрос, в принципе наверное больше не modbus, а про опыт работы с конкретным железом. Может железки AERMEC работают только между собой или в документации какие то ошибки...
Меня терзают смутные сомненья: а MODBUS ли там вообще?

"Протокол обмена данными MODAER – это стандарт, применяемый для обмена
информацией между холодильными машинами (устройствами), производимыми компанией
AERMEC, и системами управления службами здания или системами централизованного
управления (сведения о том, к какому именно оборудованию применим данный протокол
обмена, можно найти в каталогах компании AERMEC). "

P.S. Stint, если найдёте решение, не сочтите за труд, отпишитесь здесь. Мне эта "развлекуха" тоже в ближайшее время светит sad.gif
Stint
Вообще в доках написано следующее: ... The AER485 accessory allows the interfacing
of the Aermec cards, which
equip the NRA/C, NBW, NLW, NRL
series machines, to a communication
network with RS485 electrical standard.
This permits the use of the Modbus RTU
protocol for the remote control of the
machine. The software version of the
display card must be 3.3 or later. This
card is installed on the machine and
connected to the display card.
Хотя все както мутновато.
Chabol
Опыта именно с этой железякой нет. Но по аналогии с дургими руфтопами на борту контроллера может быть несколько карточек RS485. Посмотрите мануал на контроллер и место установки карточки Modbus.
Stint
Карточка одна, ее мы приобретали отдельно, что называется на прошлой неделе. Чиллер уже работает давно.
cauto
Цитата(Stint @ 18.9.2013, 14:22) *
Вообще в доках написано следующее: ...
Угу. Только если посмотреть 19 страницу импортного мануала, там после заголовка REFERENCE GUIDE FOR MODBUS RTU PROTOCOL идёт тот же самый текст, который я и привёл в предыдущем сообщениии. sad.gif Так что действительно мутновато: если там действительно MODBUS, зачем обзывать его MODAER-ом?
Stint
Согласен. Хотя буквально недавно тоже натолкнулся на название Modbus/TD в пож/охр "Орион" С2000-ПП. По описанию тотже модбас. Правда неивестно как оно в жизни.
Тоже будем пробовать.
Chabol
Вам бы прослушать линию RS485 когда идет работа шлюза RS485/WEB. При этом настроить шлюз для опроса пой одной переменной (чтоб данных много не было), например, считывание значения температуры. Увидев пакет запроса и ответа - сможете понять Модбас ли там.


Кстати, в самом NPort 5430 могут быть вопросы с настройкой параметров Real COM/TTY драйвера (см тему ).
ОРС-сервер банально мог не увидеть виртуальный СОМ-порт или же сам виртуальный настроен неверно.
Поэтому чтобы исключить всякие НО используйте обычный однопортовый MOXA Uport RS485-USB или аналогичгый с подключением на короткой линии возле чиллера.

Да и вообще NPort 5150 в одном из моих проектов крайне отвратительно себя вел (он применялся не для постоянного опроса BMS, а для заливки софта в ПЛК, поэтому на проблему закрыли глаза) - периодически отваливался во время сеанса связи. Возможно проблема была в Ethernet оборудовании и его настройке.
ktulu
...можно попробовать каким-то ModBus-сканером перебрать в лоб все параметры связи, типа адрес, параметры порта, полярность A B(D+D-), и т.д., как-то было дело, одну шелезяку пришлось вот так брутфорсить и ловить когда она в ответ мигнет, мигнула, на вторые сутки...
...а вот полярность A B(D+D-) лучше сразу проверить...
Stint
Короче дело было не в бобине....
Поставили в чиллер шлюз Modbus RS/TCP(потому что он был), протянули новый кабель 4UTP до коммутатора и все пошло. Какой то хреновый кабель был.
cauto
Это радует,что не в бобине rolleyes.gif
Цитата(Chabol @ 17.9.2013, 19:21) *
Во первых попробуйте подключиться рядом с чиллером.
Цитата(Stint @ 18.9.2013, 10:09) *
Дело в том что все это попробовали и не раз.