Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура воздуха на выходе после Центрального Кондиционера.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
MAverick
Мне нужна помощь, стройконсультанта нет, а найти надо.
Подскажите, где можно найти минимальную температуру воздуха на выходе из центрального кондиционера?
Нужна норма зданиеобщественное, а стройконсультант не работает.
Нашел минимальную температуру в помещении в зависимости от тяжести работы. А толку, как тяжесть работы если речь идет о клиентах магазина?
ivan-l-ing
норм таких нет, есть нормы на температуру в области рабочей зоны, если вы подаете не в рз, то температура может быть ниже за счет нагрева при ассимиляции вне рз
Skaramush
Плюс считайте изоляцию на предотвращение конденсата.
MAverick
Круто! Тогда вопрос! Как расчитать струю? Температура воздуха в помещении +22 (среднее), какую температуру можно принять на выходе из решетки (диффузора), если мы имеем +16 на р.м.? Т.е. чисто теоретически это может быть +14..+16
Skaramush
Любой солидный производитель предложит Вам и расчетные номограммы и программку для такого расчёта. В том числе, можно подобрать и ВР с бОльшей допустимой дельта "Т"
MAverick
Чего-то туплю, все хочется ручками, да ручками на кулькуляторе посчитать!
OlegG
Цитата(MAverick @ 20.9.2013, 17:44) *
Чего-то туплю, все хочется ручками, да ручками на кулькуляторе посчитать!

Можно и вручную rolleyes.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
donol
Расчет температуры лучше делать по методике конкретного производителя; еще многое зависит от высоты помещения, если у вас высота 3м, а р.з 2м и раздаете воздух из потолка, то ниже +18град приток лучше не подавать, на мой взгляд, ходя температура воздуха выходящего из доводчиков намного ниже.
Skaramush
Через хороший вихревой - и +16 на срезе ВР может придти в РЗ с допустимым отклонением. Лишь бы потом подрядчики не порезвились с "намудрили тут, можно гораздо проще и дешевле".
azar
Cмотрел по халтон, даже конусные круглые могут обеспечить нормируемые скорости и температуру при низкой т-ре подачи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.