leto 2307
24.9.2013, 12:22
Добрый день. Требуется совет. Возможно ли как-то сконнектить автоматику приточки (REGIN AQUAA230TF/D) с котлом VITODENS200W контроллер VITOTRONIC 300 K для того чтобы автоматика приточки поднимала t воды в котле при включении вентиляции в холодное время года.
Это как? Вроде приточка только воздух подогревает, как она будет температуру воды в котле поднимать?
Возможно вы имеете ввиду погодозависимое регулирование. Так у вас контроллер VITOTRONIC 300 K и так погодозависимый
http://www.aotex.ru/vitotronic_new/Vitotronic_300_K_MW1.htm У него есть датчик темппературы и по нему он регулирует температуру воды в котле в зависимости от температуры на улице.
leto 2307
24.9.2013, 12:54
Я новичок в этой теме. Значит в помещении, куда подаётся подогретый воздух должен стоять температурный датчик?
GraevSergey
24.9.2013, 13:20
vitotronic изначально погодозависимый. к нему подключен датчик уличного воздуха. далее уставка темепературы в контурах меняется по графику Тотоп от Тнар.
подождите, у вас два независимых контроллера. Один REGIN AQUA 230TF/D управляет приточкой. Для него надо, чтобы в воздушном канале после вентилятора и калорифера был датчик температуры, который будет регулировать температуру воздуха.
Для котлового контроллера VITOTRONIC 300 K должен быть датчик на улице. По нему котел будет повышать температуру воды, когда на улице похолодает.