JohnV
Приветствую! Есть частотник danfoss VLT 2800. На клеммы 12-18 подали 220В, вспыхнуло.
Частотник запускается и от кнопок работает. Но теперь не реагирует на дискретные входы. Пробую замерить напряжение относительно 29(Dig) клеммы и 46(Dig OUT +24B) показывает 24В, тоесть получается рабочие клеммы. Но когда подаю на 29 клемму сигнал с 46 запуска нет. Первый раз с danfoss ЧП связался, может что то в программировании его упускаю. Если не сложно подскажите по параметрам как его настроить на обычный пуск с клеммы 29.
Спасибо!
vibpelm
Если вспыхнуло, значит что-то отгорело на плате цифрового итерфейса. Вряд ли она будет работать нормально.
Посмотрите параметр 002, его значение должно быть 0. Параметр 013 должен быть 2. Пробуйте.
gansales
Вообще-то как правильно написано клемма 46(Dig OUT +24B), т.е. цифровой выход, а клемма 29 - цифровой вход.
Измерять напряжение м/у одним входом и другим выходом мягко говоря не корректно...
Источник питания внешних устройств (в т.ч. и цифровых входов) +24В - клемма №12, общий вывод для них - клеммы 20 и 55.
Проверить сколько входов накрылось, а сколько повезло можно внешним источником +24В:
минус на 55 или 20, плюс на соответствующий вход. Состояние входов можно контролировать либо через МСТ-10, либо (если есть) внешним пультом LCP2, либо по реакции самого частотника.
JohnV
как в мст 10 проверить работу цифровых входов?
JohnV
спасибо gansales !! Ещё с утра хотел же так попробовать, но за пол дня активности голова перестала варить. И всё получилось как вы написали! ! УРА!)