Здравствуйте. Недавно столкнулась с проблемой. Как рассчитать диаметр трубы в системе , где установлены тепловентиляторы? ( у нас АВО от ЧП «ТехАТОМ») ?
Получается вот что : D=√(4*Q)/(П*V) Q- расход воды,м3/с П=3,14 V-скорость воды,м/с
Например возьмём данные из прикреплённой Вами таблицы для АВО-10. для 0 градусов: Q=9,4 м3/с V=600л/ч= 0,0001667 м3/с
Получаем D=268 мм ... =/ Если честно , то мало похоже на правду...
ivan-l-ing
3.10.2013, 15:26
Значит смотрите: Дано Q=9,4кВт, L=600м3/ч; Температурный режим по воздуху 0-65 Температура подающей воды 95, G=600л/ч Проверяем чтобы нагреть 600м3/ч от 0 до 65 надо 13кВт а в дано 9,4 Берем 9,4кВт и расход 600л/ч в подаче 95 получаем обратку 82 - сомнительный график Берем 13кВт и расход 600л/ч в подаче 95 обратку получаем 77 - ближе к правде Делаем вывод таблица звиздит и к применению не пригодна используйте данные завода изготовителя если это они и есть, поменяйте аво на производителя с нормальными каталогами.
jota
3.10.2013, 17:10
Цитата(Ekater_ina @ 3.10.2013, 14:26)
Получается вот что : Если честно , то мало похоже на правду...
Для 0*С Q = 9,4 кВт Расход греющей воды при 95/70 равно 9,5*0,86/(95-70)=0,33 м3/час - труба d20 80/60 7,9*0,86/(80-60)=0,34 м3/час - труба d20
Бойко
3.10.2013, 17:29
Цитата(jota @ 3.10.2013, 18:10)
Для 0*С Q = 9,4 кВт Расход греющей воды при 95/70 равно 9,5*0,86/(95-70)=0,33 м3/час - труба d20 80/60 7,9*0,86/(80-60)=0,34 м3/час - труба d20
Вне зависимрсти от площади теплообменника и его типа (одно или двухрядный)...?
jota
3.10.2013, 19:45
Цитата(Бойко @ 3.10.2013, 17:29)
Вне зависимрсти от площади теплообменника и его типа (одно или двухрядный)...?
Дана мощность, зачем Вам ещё ряды,....не армия тут.... А вот что не дано гидравлического сопротивления - так халтурное производство и сайт такой же.....
Ekater_ina
4.10.2013, 10:46
Не понятно от куда взялось 9,5 , если в таблице 9,4 ? ... что такое 0,86 ? какой-то коэффициент ?
jota
4.10.2013, 13:09
Цитата(Ekater_ina @ 4.10.2013, 10:46)
Не понятно от куда взялось 9,5 , если в таблице 9,4 ? ... что такое 0,86 ? какой-то коэффициент ?
Очепяткался..... 0,86 - коэф перевода Вт в ккал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.