Апостол Андрей
9.10.2013, 9:27
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос. Газовоздушную смесь, с температурой 195 градусов и объемом 24 тыс. м3/час нужно охладить до температуры 100-90 градусов.
Какие способы существуют?
Здравствуйте!
А что за смесь, каким способом и по чем перемешается ?
Апостол Андрей
9.10.2013, 10:56
Сжигают мусор. После печей имеем такой поток газа со сложным составом. Проектируем систему газоочистки, хотим понизить температуру газа, чтобы на входе в аппарат очистки иметь температуру 100-90 градусо цельсия.
Khomenko_A_S
9.10.2013, 11:53
Сделайте економайзер- горячая вода бонусом
Тогда уж бонусом пар, а не вода))))
Наверное придется строить градирню по типу как в тэц, только видоизмененную, либо если холод нужен абсорбционник, только вот непонятно с каким генератором...
Апостол Андрей
10.10.2013, 8:30
Жизнеспособен ли вариант разбавления холодным воздухом? То есть осуществить "подсос" воздуха, например, с улицы.
Только тогда встает вопрос, каким обьемом разбавлять? Например, 190 градусов газ, 24 тыс.м3/час. На улице, например 20 градусов, составлю пропорцию и найду сколько газа добавить, чтобы получить 100 градусов. Тут просто считать из пропорции? Или какие-то дополнительные сложности могуть быть?
zaharov63
10.10.2013, 9:40
Неужели вы взялись за такую серьезную газоочистку "с нуля"? Ведь уже есть наработанные технологии и такие заводы не редкость. Как помнится из литературы, способы могут быть разные, зависят от многих факторов и имеют несколько ступеней, в каждой их которых улавливаются разные ЗВ. Ну а по сути вопроса, как помнится, для понижения температуры используется распыление воды или растворов, которые кроме этого способствуют очистке.
Khomenko_A_S
10.10.2013, 9:47
Цитата(Апостол Андрей @ 10.10.2013, 8:30)

Или какие-то дополнительные сложности могуть быть?
Ну ,например, увеличение размера очистных.
Апостол Андрей
11.10.2013, 11:20
Нет, мы взялись не "с нуля". Про способы, различные ступени очистки, равно как и про степень орошения (распыление) мы конечно знаем

Просто хотел рассмотреть вариант "подсоса" воздуха с улицы. Все еще интересует вопрос, каким примерно обьемом делать этот самый "подсос"?
Цитата(Khomenko_A_S @ 9.10.2013, 11:53)

Сделайте економайзер- горячая вода бонусом
Абсолютно согласен.
Пар тут не при чем - вопрос в расходе. А терять более полумегаватта тепла - жалко.
Тем более такого высокопотенциального. И на тепло и на холод (абсорбционник) его можно и нужно подавть.
Единственное - утилизатор (экономайзер) д.б. коррозионно-устойчив.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.