Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовоздушный поток (195 градусов). Способы осуществления охлаждения до 100-90 градусов?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Апостол Андрей
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос. Газовоздушную смесь, с температурой 195 градусов и объемом 24 тыс. м3/час нужно охладить до температуры 100-90 градусов.
Какие способы существуют?
svtsar
Здравствуйте!
А что за смесь, каким способом и по чем перемешается ?
Апостол Андрей
Сжигают мусор. После печей имеем такой поток газа со сложным составом. Проектируем систему газоочистки, хотим понизить температуру газа, чтобы на входе в аппарат очистки иметь температуру 100-90 градусо цельсия.
Khomenko_A_S
Сделайте економайзер- горячая вода бонусом
azamet
Тогда уж бонусом пар, а не вода))))
azamet
Наверное придется строить градирню по типу как в тэц, только видоизмененную, либо если холод нужен абсорбционник, только вот непонятно с каким генератором...
Апостол Андрей
Жизнеспособен ли вариант разбавления холодным воздухом? То есть осуществить "подсос" воздуха, например, с улицы.
Только тогда встает вопрос, каким обьемом разбавлять? Например, 190 градусов газ, 24 тыс.м3/час. На улице, например 20 градусов, составлю пропорцию и найду сколько газа добавить, чтобы получить 100 градусов. Тут просто считать из пропорции? Или какие-то дополнительные сложности могуть быть?
zaharov63
Неужели вы взялись за такую серьезную газоочистку "с нуля"? Ведь уже есть наработанные технологии и такие заводы не редкость. Как помнится из литературы, способы могут быть разные, зависят от многих факторов и имеют несколько ступеней, в каждой их которых улавливаются разные ЗВ. Ну а по сути вопроса, как помнится, для понижения температуры используется распыление воды или растворов, которые кроме этого способствуют очистке.
Khomenko_A_S
Цитата(Апостол Андрей @ 10.10.2013, 8:30) *
Или какие-то дополнительные сложности могуть быть?

Ну ,например, увеличение размера очистных.
Апостол Андрей
Нет, мы взялись не "с нуля". Про способы, различные ступени очистки, равно как и про степень орошения (распыление) мы конечно знаемsmile.gif
Просто хотел рассмотреть вариант "подсоса" воздуха с улицы. Все еще интересует вопрос, каким примерно обьемом делать этот самый "подсос"?
Vik
Цитата(Khomenko_A_S @ 9.10.2013, 11:53) *
Сделайте економайзер- горячая вода бонусом

Абсолютно согласен.
Пар тут не при чем - вопрос в расходе. А терять более полумегаватта тепла - жалко.
Тем более такого высокопотенциального. И на тепло и на холод (абсорбционник) его можно и нужно подавть.

Единственное - утилизатор (экономайзер) д.б. коррозионно-устойчив.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.