Приточная система в котельной
@elena@
11.10.2013, 22:46
Доброй ночи уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста чайнику. Имеем водогрейную котельную с тремя котлами (2раб. 1 рез.) мощностью 3500МВт каждый. По треб. СНиП необходимо на хвостовые поверхности устанавливать воздухоподогреватели, экономайзеры и т.д. В нашей котельной идет подогрев воды теплосети. Подогрев горячей воды отсутствует. Изготовитель котлов в качестве утилизатора предложил конденсационный экономайзер. На какие нужды мы можем пустить теплоноситель от него? Возможно ли сделать обогрев котельной? тогда вопрос такой. Мощность одного утилизатора 218кВт/ч, соответственно 436кВт/ч. По расчету вентиляции приточного воздуха требуется около 10000м3/ч. Расход тепла около 60кВт всего. Куда девать остальное??
Спасибо.
Это интересно. Вам предложили оборудование и Вы думаете, а куда его впиндюрить?
Вам не кажеться, что должно быть наоборот?
@elena@
12.10.2013, 13:53
мы сдали проект в экспертизу без экономайзера, как всегда у нас это проходило. В этот раз не прошло дали по шапке сказали надо. Мы обратились к поставщику котлов те дали экономайзер. Теперь вот сидим и думаем куда нам девать это тепло. Кроме как греть приточный воздух некуда девать. Но там мелочный расход тепла всего 54 кВт. А их 436. Куда деть остатки?
Экономайзер, - суть - теплообменник. Пварамерты задаете Вы, как проектировщик.
если производитель котлов дает Вам не то, что Вам нужно (а, естественно, то, что он хочет продать), запросите у другого производителя.
С того экономайзера снимайте тепло на то, что Вам нужно: вода (ГВС), подогрев бассейнов, отопление, холод (ч/з абсорбционник), подогрев воздуха для горения тех же котлов, ну и т.д...
Теплицу рядом построить и отапливать или тепло в электричество преобразовывать и на нужды.))
@elena@
12.10.2013, 22:00
))) В том то и дело что девать его просто некуда. Это проект реконструкции старой котельной в старом городе, где на сегодняшний день больше ничего не строится, т. к. все давно построено... и развитие не предусматривается. Горячей воды нет и не надо)). перебрала много вариантов экономайзеров но выхода так и не нашла. Просто согласно технико экономич. расчета эта установка не целесообразна. Затраты бешеные. К слову сказать 3 экономайзера стоят почти 150 тыс. долл. Нагрузка на отопление котельной вместе с подогревом воздуха для котлов 54КВт. Этож сколько это оборудование должно себя отрабатывать...В экспертизе на этот расчет сказали не расчитывать и девать тепло "куда хотите, лишь бы они стояли, т.к. в СНиПе прописано".))
Цитата(@elena@ @ 11.10.2013, 22:46)

необходимо на хвостовые поверхности устанавливать воздухоподогреватели, экономайзеры и т.д. В нашей котельной идет подогрев воды теплосети.
Без температур входящей в котлы воды и выходящей из экономайзера разговор беспредметный. Возможно, что экономайзер сможет достаточно поднять температуру входящей воды, чтобы окупиться.
@elena@
13.10.2013, 22:12
обратка в тепловой сети 80град., у экономайзера выход неизвестный в паспотре указана только обратка 60град.
Еще вопрос...если устанавливать приточку достаточно будет насоса в смесительном узле приточки на этот контур или придется еще дополнительно устанавливать?
60*С если подавать 10*С. Если подавать 80*С можно получить 90-100*С. Экономайзер надо пересчитать на другие параметры.
Использовать экономайзеры только для приточки - роскошь.
Спасибо за предложение. Так и сделаю. Не подскажите где методику расчета глянуть с такой схемой?
@elena@
14.10.2013, 13:48
Огромное вам спасибо. Нашла методику расчета и рассчитала температуру. Подогрев оказался существенным. С 70 до 91град!!