Здравствуйте Ув. специалисты каким образом организовать ИТП для внутреннего контура 60-40 С, при обеспечении 95-70 С наружного контура без использования теплообменника? Благодарю.
Андрей 113
16.10.2013, 13:52
Цитата(KPV @ 16.10.2013, 14:41)
Здравствуйте Ув. специалисты каким образом организовать ИТП для внутреннего контура 60-40 С, при обеспечении 95-70 С наружного контура без использования теплообменника? Благодарю.
поставить клапан с приводом, насос и перемычку, ну и контроллер ... чтоб всем этим рулил
KPV
16.10.2013, 13:57
60- 40С на внутреннем контуре будет обеспечено, а как быть с тем, что на наружном контуре в это время должно быть 95-70С?
tiptop
16.10.2013, 14:21
Из теплосети придёт 95*С, а обратно уйдёт 40*С.
KPV
16.10.2013, 14:26
надо, чтобы ушло 70С
tiptop
16.10.2013, 14:38
Цитата(KPV @ 16.10.2013, 15:26)
надо, чтобы ушло 70С
А кому (чему) это надо?
испытатель
16.10.2013, 18:50
Сделать то несложно - через два контура смешения, но правда - зачем это нужно?
KPV
17.10.2013, 6:59
Сделать то несложно - через два контура смешения Вот то, что мне нужно. Принципиальную схемку можете выложить?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.