Полная версия этой страницы: 
Расход теплоносителя
  
 
  Konst_982
  23.10.2013, 10:21
  
 
  Добрый день. Вопрос такой (про ГВС). Какой расход теплоносителя на участке 1-2 и 2-3 (схема придуманные), а также расход тепла на участке 1-2. Схема ЦТП смешанная. Сталкиваюсь с такой ситуацией неоднократно. Эксперты считают по максимальным нагрузкам на ГВС, СНиП по средним. Справочники и нормы (старые и новые) дают разные формулы (в них используется средние велечины), но опять же эксперты (экспертиза, ТГК и эксплуатация)  говорят в них использовать максимальные и т.п. Если какое-нибудь единое решение как верно принимать расходы на квартал до ЦТП.
 
 
 
  Konst_982
  23.10.2013, 12:35
  
 
  Прошу прощения. Прикладываю схему.
 
 
 
  *Sasha*
  23.10.2013, 12:50
  
 
  Естественно по максимальным часовым. НО с учетом коээфф. вероятности 
статья
  
 
  Konst_982
  23.10.2013, 12:55
  
 
  Главный вопрос в том как считать расход до ЦТП (участок 1-2)
 
 
 
  *Sasha*
  23.10.2013, 12:59
  
 
  Цитата(Konst_982 @ 23.10.2013, 13:55) 

Главный вопрос в том как считать расход до ЦТП (участок 1-2)
По нагрузке максимальной - (я уже повторяюсь 

 )
 
 
 
 
  Konst_982
  23.10.2013, 13:19
  
 
  1) х.п. Q(1-2)= Gоб.*(150-70) для данного случая
2) Gоб=Gов+Gгвс
3) Gов=Qов(квартала)*(150-70)
4) на схема даны нагреваемые расходы на ГВС
5) Gгвс(греющая) - ? 
вот тут логично Gгвс(греющая)=Gгвс(нагреваемая)*(60-2) / (150-70), но ....у каждого специалиста на это свой взгляд: это и СНиП по ТП, и старый СНиП по тепловым сетям, справочники.
Я понимаю, что это делается для учета циркуляции и работа в теп.пер. 
Так как же брать это расход или я где то в выше описанном не прав?
 
 
 
  *Sasha*
  23.10.2013, 13:52
  
 
  Цитата(Konst_982 @ 23.10.2013, 14:19) 

Gгвс(греющая)=Gгвс(нагреваемая)*(60-2) / (150-70)
для одноступенчатой сойдет.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.