Добрый день всем.
Существует проблема, и её каким-то образом необходимо решить. Теперь по делу: Помещение 20 м2, высота 2,7 м. в цоколе. в центре помещения бензиновая ЭС на АИ-92. Мощностью 15 кВт 3-фазы. Двигатель Субару макс 25 л.с. Труба отвода газа в помещении длиной 2 м. В помещении маленькое окошко размером 66х32 - единственное место выхода на улицу. Теперь косяк- Установленная вентиляция: Приток и вытяжка по 630 м3/ч. Запахи от БЭС уходят легко, но вот тепла ужас сколько. Необходимо убрать тепло-по расчетам около 7000 м3/час---(не реально столько выбросить). Пока мое предложение это- теплоизолировать трубу- Rockwool 40-толщиной 100 мм и развернуть приток на вытяжку- итого получится 1260 м3/ч, а приток через окно открытое. Что можно еще предпринять?
Заранее благодарен.
город кстати Анапа.
Ps-возможно присоединиться с ветке вытяжки( думаю если поставить зонтик над выбросом от БЭС) и поставить 160 вентилятор-770 м3/ч.
Зимой приток будет с улицы, а летом от смежных помещений. Т-смежных 22С