doudineugene
Добрый день всем.

Существует проблема, и её каким-то образом необходимо решить. Теперь по делу: Помещение 20 м2, высота 2,7 м. в цоколе. в центре помещения бензиновая ЭС на АИ-92. Мощностью 15 кВт 3-фазы. Двигатель Субару макс 25 л.с. Труба отвода газа в помещении длиной 2 м. В помещении маленькое окошко размером 66х32 - единственное место выхода на улицу. Теперь косяк- Установленная вентиляция: Приток и вытяжка по 630 м3/ч. Запахи от БЭС уходят легко, но вот тепла ужас сколько. Необходимо убрать тепло-по расчетам около 7000 м3/час---(не реально столько выбросить). Пока мое предложение это- теплоизолировать трубу- Rockwool 40-толщиной 100 мм и развернуть приток на вытяжку- итого получится 1260 м3/ч, а приток через окно открытое. Что можно еще предпринять?
Заранее благодарен.

город кстати Анапа.

Ps-возможно присоединиться с ветке вытяжки( думаю если поставить зонтик над выбросом от БЭС) и поставить 160 вентилятор-770 м3/ч.

Зимой приток будет с улицы, а летом от смежных помещений. Т-смежных 22С
SSA
Если даже не заморачиваться на все нормативные документы, то Вам необходимо убрать теплопоступления только от системы охлаждения двигателя.
"Домик" для агрегата и удаление воздуха ТОЛЬКО из него, а приток - в помещение.
Обратить внимание на кол-во воздуха для систему охлаждения.
doudineugene
Цитата(SSA @ 29.10.2013, 11:49) *
Если даже не заморачиваться на все нормативные документы, то Вам необходимо убрать теплопоступления только от системы охлаждения двигателя.
"Домик" для агрегата и удаление воздуха ТОЛЬКО из него, а приток - в помещение.
Обратить внимание на кол-во воздуха для систему охлаждения.


Так вот вопрос- как понять сколько необходимо удалить воздуха от двигателя? В паспорте нет количество воздуха
Khomenko_A_S
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 7:23) *
Необходимо убрать тепло-по расчетам около 7000 м3/час---(не реально столько выбросить).

А если сделать местную вытяжку от радиатора или зонт над станцией- можно меньше
Iroha
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 13:56) *
Так вот вопрос- как понять сколько необходимо удалить воздуха от двигателя? В паспорте нет количество воздуха

По производительности вентилятора охлаждения двигателя (предположение).
Khomenko_A_S
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 9:56) *
Так вот вопрос- как понять сколько необходимо удалить воздуха от двигателя? В паспорте нет количество воздуха

задаваться температурой уходящего воздуха.

А нельзя радиатор на летний период на улицу выносить?? "чуть" удлинив патрубки
doudineugene
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:06) *
задаваться температурой уходящего воздуха.

А нельзя радиатор на летний период на улицу выносить?? "чуть" удлинив патрубки

радиатор не получится...гарантия пропадет на оборудование, если ставить зонт над радиатором как посчитать расход воздуха примерно?

Если задаться температурой в помещении 40С и темпераутрой 20С притока, то получится расход 2000 м3/ч... у нас будет 1260 м3/ч от общеобменной и плюсом зонтик над радиатором 740 м3/ч...реальна ли такая схема?

PS-20с приток--это сейчас улица, а при повышении из смежных помещений приток
Khomenko_A_S
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 10:08) *
радиатор не получится...гарантия пропадет на оборудование, если ставить зонт над радиатором как посчитать расход воздуха примерно?

Задайтесь температурой уходящего воздуха +35 ,например, и считайте
doudineugene
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:10) *
Задайтесь температурой уходящего воздуха +35 ,например, и считайте


наведите на мысль...как связать с расходом
Khomenko_A_S
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 10:20) *
наведите на мысль...как связать с расходом

Расход воздуха на утилизацию тепла (есть в СНиПе)= 3.6Q/c*(дельта Т)
doudineugene
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:27) *
Расход воздуха на утилизацию тепла (есть в СНиПе)= 3.6Q/c*(дельта Т)

Q- тепло от от БЭС (15 кВт)? тогда L=3,6*15000/1,2(40-35)= 9000 м3 или по расчету Q=Kt*Nэ*В * b. тогда L= 8300 м3/ч....что опять не реально много в этом помещении
Khomenko_A_S
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 7:23) *
Зимой приток будет с улицы, а летом от смежных помещений. Т-смежных 22С



Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 10:35) *
Q- тепло от от БЭС (15 кВт)? тогда L=3,6*15000/1,2(40-35)= 9000 м3 или по расчету Q=Kt*Nэ*В * b. тогда L= 8300 м3/ч....что опять не реально много в этом помещении

L=3,6*15000/1,2(40-22)= 2500 м3
doudineugene
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:38) *
L=3,6*15000/1,2(40-22)= 2500 м3

к этому я вел...что взять температуру 22С, Q-расчитать по норме-получается 11970 кДж, L= получится 2300 м3/ч. А так как в помещении есть уже вытяжка на 1200 м3/ч еще добавить к ней 1000 м3.ч . будет ли рабочая такая схема..вот вопрос в чем?
Khomenko_A_S
Будет. но лучше забирать непосредственно с радиатора- надежней
doudineugene
и еще в дополнение--подскажите какой расход приблизительный будет в точках 1 и 2, если 2 вентилятора одинаковых
Wiz
Цитата
к этому я вел...что взять температуру 22С

Вы уверены, что при расходе в 2000 м3/ч система кондициорнирования смежных помещений справиться и будет поддерживать +22.
doudineugene
Цитата(Wiz @ 29.10.2013, 13:26) *
Вы уверены, что при расходе в 2000 м3/ч система кондициорнирования смежных помещений справиться и будет поддерживать +22.


там неотапливаемая площадь, порядка 600 м2,( склад)
doudineugene
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 13:19) *
и еще в дополнение--подскажите какой расход приблизительный будет в точках 1 и 2, если 2 вентилятора одинаковых

подскажет кто-нибудь? незнаю даже что примерно получится