Natal"a
Добрый день! Согласно п.12.11 СП 31.13330 В резервуарах и водонапорных башнях, предназначенных для питьевой воды, на переливном устройстве должен быть предусмотрен гидравлический затвор. В типовых на ж/б подземные РЧВ высота этого гидрозатвора принимается в зависимости от емкости и диаметра переливной трубы. Вопрос-не будет ли пересыхать этот гидрозатвор, может где-то прописано периодичность доливания в него воды? Люки в рчв делают герметичными, для "дыхания" предусмотрены фильтры, а если гидрозатвор пересохнет не будет ли нарушен воздухообмен? Можно ли выносить гидрозатвор например в колодец (если резервуары наземные).
Водяной
Цитата(Natal @ 29.10.2013, 16:07) *
Добрый день! Согласно п.12.11 СП 31.13330 В резервуарах и водонапорных башнях, предназначенных для питьевой воды, на переливном устройстве должен быть предусмотрен гидравлический затвор. В типовых на ж/б подземные РЧВ высота этого гидрозатвора принимается в зависимости от емкости и диаметра переливной трубы. Вопрос-не будет ли пересыхать этот гидрозатвор, может где-то прописано периодичность доливания в него воды? Люки в рчв делают герметичными, для "дыхания" предусмотрены фильтры, а если гидрозатвор пересохнет не будет ли нарушен воздухообмен? Можно ли выносить гидрозатвор например в колодец (если резервуары наземные).

по-идее, не должен, внутри резервуара влажность высокая и температура воздуха не высокая... уноса ветром не происходит...
Natal"a
Спасибо за ответ! Проектирую ВЗУ, резервуары-из нержавеющей стали, наземные, производитель рекомендует вынести гидрозатвор на переливе за прделы рчв, ссылаясь на неудобство эксплуатации. С таким решением никогда не сталкивалась вот и возник вопрос
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.