Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Количество вводов для дренчерной системы пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Blondin
Добрый день! Согласно СП5. п.п 5.2.26. Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два
ввода. Для спринклерных установок с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать задвижку с ручным приводом и между этими узлами управления установить разделительную задвижку, а подводящий трубопровод должен быть закольцован.

У меня установленны в здании дренчерные завесы (4 шт.), источник водоснабжения городской водопровод, давления и расхода хватает чтобы обойтись без повысительных насосов, и возник вопрос сколько необходимо вводов в здание? Про колличество вводов для дренчерных систем ничего найти не могу.
BTS
Цитата(Blondin @ 31.10.2013, 11:34) *
У меня установленны в здании дренчерные завесы (4 шт.), источник водоснабжения городской водопровод, давления и расхода хватает чтобы обойтись без повысительных насосов, и возник вопрос сколько необходимо вводов в здание? Про количество вводов для дренчерных систем ничего найти не могу.

Действует СП5. п. 5.7.5. Но применение п.5.3.2.1 может облегчить положение.
Blondin
Цитата(BTS @ 31.10.2013, 12:11) *
Действует СП5. п. 5.7.5. Но применение п.5.3.2.1 может облегчить положение.

Спасибо помогли