Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по оформлению таблицы теплопотерь
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
aleksandr.kulakov
При расчете полов, расположенных непосредственно на грунте, полы разбивают на 4 зоны. В таблице теплопотерь в графе наименование пишут ПЛ1, ПЛ2, ПЛ3 и ПЛ4 соответственно. При наличии заглубленных в грунт наружных стен, то отсчет зон начинают по стене от уровня земли, т. е. если смотреть на рисунок 1-я зона и часть 2-й относятся к стене. Что в таком случае вписать в графу наименование? НС1 и НС2 или несмотря на то, что это наружная стена, писать надо ПЛ1 и ПЛ2? И что нужно делать со второй зоной, проссумировать площадь стены и пола, или считать отдельно площадь пола и площадь стены?
Ithildin
Расчет теплопотерь должен вестись так, как будто наружная стена в грунте - это пол по грунту, так что, если стену или пол не утепляли дополнительно, в таблицу логично вписывать стену как пол, и вторую зону суммировать. Но если что-то из них утеплено, то сопротивления теплопередаче будут отличаться, и вот это уже необходимо учитывать и в таблице, и при расчетах.
aleksandr.kulakov
Спасибо!!
инженер55
У Вас картинка похоже из Справочника проектировщика. ч1,отопление. Там хорошо описано, как рассчитывать.
Alissia
по теплопотерям хорошая книга Малявиной "Теплопотери здания". Там все есть + примеры расчетов, оч доступно написано
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.