Aladushek
7.11.2013, 16:00
Доброго времени суток, вопрос на засыпку если взять рукав 20м и нарастить его рукавом например 10м и в таком виде заложить в корзину пожарного шкафа, можно ли будет говорить, что расстояние от ПК для пожаротушения 30м?
Есть ли нормы запрещающие так сделать, не формально, а напрямую запрещающие.
Если в СП10 указано 20м, значит 30 может быть только в том случае, если это будет прописано в СТУ. В Москве есть ряд объектов, для которых нормативными отделами УПО в своё время была согласована длина рукава 30м.
Aladushek
7.11.2013, 16:10
Хорошо, тогда другой вопрос, зона покрытия одного пожарного крана считается как длина рукава + высота от пола до перекрытия, либо длина рукава + высота компактной части струи?
Максимальная длина раскатки рукава по полу примерно на 3,5м меньше длины рукава. (Не так давно это уже обсуждалось, поищите). Компактная струя учитывается как гипотенуза прямоугольного треугольника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.