Aladushek
Доброго времени суток, вопрос на засыпку если взять рукав 20м и нарастить его рукавом например 10м и в таком виде заложить в корзину пожарного шкафа, можно ли будет говорить, что расстояние от ПК для пожаротушения 30м?
Есть ли нормы запрещающие так сделать, не формально, а напрямую запрещающие.
BTS
Если в СП10 указано 20м, значит 30 может быть только в том случае, если это будет прописано в СТУ. В Москве есть ряд объектов, для которых нормативными отделами УПО в своё время была согласована длина рукава 30м.
Aladushek
Хорошо, тогда другой вопрос, зона покрытия одного пожарного крана считается как длина рукава + высота от пола до перекрытия, либо длина рукава + высота компактной части струи?
BTS
Максимальная длина раскатки рукава по полу примерно на 3,5м меньше длины рукава. (Не так давно это уже обсуждалось, поищите). Компактная струя учитывается как гипотенуза прямоугольного треугольника.