Отсутствует перепад давления
Здравствуете товарищи проектировщики!! Помогите разобраться начинающему проектировщику. Есть котельная для нужд производственного здания, все системы (отопление, теплоснабжение тепловых завес) подключены к гребенке. Перепад давления перед гребенкой всего 0,4атм. Все уже существуюющее. Жалобы на плохую работу тепловых завес. Если первые завесы еще как то греют то последние ваще никак. По расчету существующие диметры труб для завес занижены. Вопрос что подскажите в данной ситуации сделать?
Ну во-первых, определитесь с нагрузками на отопление, вентиляцию, на завесы. Определите отсюда необходимый расход теплоносителя при существующем графике, сравните его с данными циркуляционного (сетевого) насоса в котельной. производительность насоса должна быть не менее 1,1 G подключенной нагрузки.
2. Если параметр насоса соответствует по расходу, то проверяем напор насоса и фактические потери в котельной и тепловой сети от котельной до здания. Напор насоса должен быть больше потерь в системе не менее, чем на 5 м.
3. Скорее всего в Вашем случае сопротивление системы отопления значительно ниже, чем в калориферах завес. Замерьте температуру подачи и обратки в СО и сравните с температурным графиком при данной темп. нар. воздуха. Если перепад температур меньше, чем в графике, то надо производить регулировку СО.
4. Проверьте расчетом диаметры трубопроводов на завесы. Если (как Вы говорите) они заужены, то при прочих нормальных условиях необходимо будет либо увеличить характеристики насоса по давлению (не забыть затем заново отрегулировать СО), либо сажать СО, зажимая расход ниже расчетного, либо менять трубы на нужный диаметр, ну или ставить на ветки завес доп. насосы.
А вообще в данной ситуации нужны наладчики систем ОВ. Они смогут определить фактические параметры системы и выдать заключение и рекомендации (если не смогут отрегулировать на существующем оборудовании). Вот заключение и рекомендации нужны будут проектировщикм для работы (если конечно ЗАК не пожалеет денег)
Спасибо большое за советы, что то прояснилось......
испытатель
11.11.2013, 17:42
У Вас завесы работают все сразу и непрерывно?. Если нагрузка периодическая, то принцип включения неправильный, да и ветки нужно разбить, а не разводить, если используете коллектор. Поставьте гидроразделитель и на отопление и каждую ветку свой контур. Все режимы разные, зачем котел насиловать. А указанный вами перепад - результат реального общего сопротивления системы. Все не годится, нужно переделывать, а не налаживать.
Да завесы работают часа 3-4 в сутки, но все одновременно