ZekaEE
Помогите с расчетом теплопотерь. Есть пневмокаркасное сооружение в форме арки внутренний размер 20х25 наружный приблизительно 28х23, высотоа 10м дельта t=33 градуса. Заказчик хочет тепловые пушки. В "Инструкции по проектированию, монтажу и эксплуатации воздухоопорных пневматических сооружений" (СН 497-77) сказано "R1 — термическое сопротивление ограждающей конструкции ВПС, м2• ч• С/ккал, ввиду небольшой величины R1 материала оболочки его допускается не учитывать в расчете;" в итоге расчета вышла цифра порядка 200кВт, не слишком ли много?
Losev
Вот тут была тема похожая
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43309&hl=
ZekaEE
Спасибо большое!
З-09-ЭОП
делаю курсач ОВК - по снипу тепловая защита зданий есть формула и таблица для нормируемого сопротивления ограждающих конструкций, результаты разные 5,32 по таблице и 0,78 по формуле - Rreg=aD+b. Вот и вопрос, уважаемые знатоки, почему? может то что по формуле нужно прибавлять к ближайшему меньшему табличному?
ИОВ
Вопрос не понятен, укажите обозначение СНиП, номера формул и таблиц. Покажите Ваш расчёт
З-09-ЭОП
СНиП 23-02-2003 (2004)_Тепловая защита зданий, Таблица 4 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих кон-струкций, , п. 5.3, табл.4, формула 1. Rreg=4,9+((11200-10000)/(12000-10000))*(5,6-4,9)=5,32
для градусуток 11200. по таблице ближайшие 4,9 и 5,6 для 10 и 12 тыс
ИОВ
Прочитайте внимательно СНиП от начала до формулы, там есть чёткие указания, в каких случаях применяются расчёты по таблице, а когда по формуле
З-09-ЭОП
для интервала 8000 °С•сут и более: a=0.000025 b=0.5 и тогда Rreg=aD+b=0,000025*11200+0,5=0,78. Хотя по таблице попадает в интервал с нормируемыми значениями от 4,9 до 5,6. Как так ??

для жилых зданий, а для производственных сухих от 3,0 до 3,4

или вы хотите сказать, что формула только для окон и дверей, не для стен?
ИОВ
Цитата(З-09-ЭОП @ 31.8.2014, 13:05) *
для интервала 8000 °С•сут и более: a=0.000025 b=0.5 и тогда Rreg=aD+b=0,000025*11200+0,5=0,78. Хотя по таблице попадает в интервал с нормируемыми значениями от 4,9 до 5,6. Как так ??

для жилых зданий, а для производственных сухих от 3,0 до 3,4

или вы хотите сказать, что формула только для окон и дверей, не для стен?

Формула для всех ограждений, перечисленных в табл.
Во-первых, не надо метаться - определитесь точно какое у Вас здание - жилое или производственное
Во-вторых, Вы не внимательны, прочитайте примечание 1 ещё раз. К какой графе табл. оно относится? А в какой графе указаны стены?