Уважаемые господа специалисты!
пункт правил гласит:
"Воздухопроводы для КИПиА отдельные, не связанные с трубопроводами на технологические нужды, и имеют буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воздуха для работы приборов в течение не менее 1 ч.
Помогите рассчитать объем буферной емкости.
Клапаны работают от заводской сети сжатого воздуха давлением 4 бар.
Согласно паспортным данным на пневмоприводы клапанов (регулирующих и отсечных) общий расход 540 л/мин (32,4 м3/час). Минимальное рабочее давление 3,5 бар.
уж очень большая ёмкость получается.
и еще можно ли обойтись без регистрируемого сосуда (увелчением диаметра коллектора воздуха)...пройдет ли такой фокус с ЧС?