Уважаемые господа специалисты!

пункт правил гласит:
"Воздухопроводы для КИПиА отдельные, не связанные с трубопроводами на технологические нужды, и имеют буферные емкости, обеспечивающие запас сжатого воздуха для работы приборов в течение не менее 1 ч.

Помогите рассчитать объем буферной емкости.

Клапаны работают от заводской сети сжатого воздуха давлением 4 бар.

Согласно паспортным данным на пневмоприводы клапанов (регулирующих и отсечных) общий расход 540 л/мин (32,4 м3/час). Минимальное рабочее давление 3,5 бар.

уж очень большая ёмкость получается.

и еще можно ли обойтись без регистрируемого сосуда (увелчением диаметра коллектора воздуха)...пройдет ли такой фокус с ЧС?

timmy
4 бар это мало. Привода будут ходить медленно, печально и не факт, что до упора. При таком мелком напоре проще поставить на эту линию пару поршневых компрессоров за 20-30 тыр/шт и ресивер на 900 л Бежецкого завода. Это еще 10 тыр. А, компрессора берем с ресивером на 300-500 л.
Natoush
Цитата(timmy @ 25.11.2013, 14:31) *
4 бар это мало. Привода будут ходить медленно, печально и не факт, что до упора. При таком мелком напоре проще поставить на эту линию пару поршневых компрессоров за 20-30 тыр/шт и ресивер на 900 л Бежецкого завода. Это еще 10 тыр. А, компрессора берем с ресивером на 300-500 л.


воздух в сети осушенный(очищенный)...компрессор же тянет за собой осушитель, фильтры ...

да вопрос именно в буферной емкости с часовым запасом воздуха (замечания ЧС)...
воздух для КИП на водородной станции...
безопасность...
а если свет вырубится ...компрессор сразу в памятник превращается...

так как все-таки объем рассчитать?
Natoush
Цитата(timmy @ 25.11.2013, 14:31) *
проще поставить на эту линию пару поршневых компрессоров


да и...
Воздушные компрессорные для нужд пневматических систем допускается размещать на площадях водородной станции вне взрывоопасных зон, в отдельном помещении.
timmy
ну вот вам калькулятор допустим

но давление все-таки побольше берите из сети. Или ставьте индивидуальные компрессора на 8-9 бар. 4 бар это предел срабатывания привода практически, не советую на него ориентироваться. А потребление воздуха наверняка при 7 бар написано.

Цитата(Natoush @ 25.11.2013, 15:08) *
да и...
Воздушные компрессорные для нужд пневматических систем допускается размещать на площадях водородной станции вне взрывоопасных зон, в отдельном помещении.

контейнер 10-ти футовый или пятифутовый. Или во взрывобезопасном исполнении сам компрессор
Yellow boy
Цитата(Natoush @ 25.11.2013, 17:16) *
так как все-таки объем рассчитать?


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2371&st=200

ГОСТ 11882-60(73) "Воздух для питания пневматических приборов и средств автоматизации ГСП. Технические требования и методы испытаний."
Методика расчета ресивера (для часового запаса воздуха).

Объем ресивера для аварийного снабжения приборов и средств автоматизации:
V = V0 x [P0 : (P1 - P2 ) ] x [(273+t1 ): 273] , (м3)
где:
V0 - расчетный расход воздуха для работы приборов при 1 ата и 0 0С, (н м3)
P0 - абсолютное давление воздуха при н.у. =1 ата,
P1 - абсолютное давление воздуха, поступающего в ресивер, (ата)
P2 - абсолютное давление в ресивере, при котором возможна работа
приборов (с учетом потерь в трубопроводах), (ата)
t1 - температура воздуха, поступающего в ресивер, (0С)
Поскольку, обычно, точка росы воздуха КиА бывает ниже абсолютно минимальной температуры окружающего воздуха, то трубы не изолируют. Если трубы не изолируют, то температуру t1 следует брать по максимуму.
По ГОСТ 11882-66 требовалось принимать: t1 =50 0С и минимальное давление 1,4 кг/см2 изб.

P.S. ГОСТ не действующий.
timmy
допустим Airbox Center-840 на 500 л/мин с предустановленным фреоновым осушителем с т.росы плюс 5°С