Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожаротушение магазинов встроенных в жилой дом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
AbsAlenka
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!! Жилое здания состоит из двух секций. Общая этажность здания 12 этажей, 1 этаж магазины и со второго этажа жилье. Получилось что в жилье 1х2,5 л/с и 2х2,5 л/с, в разных секциях. А вот какой расход взять на 1 этаже (4 магазина и 2 офиса). План 1 этажа прикладываю.
AbsAlenka
Аууу!! куда все делись, подскажите helpsmilie.gif
Sindarkon
Если смотреть п.4.1.6 СП10, логично принять расход как у жилой части.
AbsAlenka
Цитата(Sindarkon @ 28.11.2013, 15:23) *
Если смотреть п.4.1.6 СП10, логично принять расход как у жилой части.

Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.