Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Охлаждение воздуха. Приморский край
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mandrill
Коллеги, хотел бы получить консультацию по вопросу обработки воздуха в Центральном Кондиционере (ЦК) для влажного климата - приморский край.
Расчетные параметры летнего воздуха +25 С, 75% (см. Id диаграмму в приложении)
Воздух требуется обработать в ЦК и подать в помещение с постоянным пребыванием людей - офис.

Но чтобы попасть в рабочую точку +22 С, 60% после секции охлаждения потребуется установка секции летнего подогревателя, что достаточно энергозатратно.

Возможно кто-то работает в данном регионе и знает особенности и другие варианты воздухообработки в центральном кондиционере?
azamet
Честно говоря не совсем понятна ваша мысль. Вы хотите охлаждать в секции охлаждения воздух до температуры ниже 22 градусов, получив влажность 60%, а потом нагреть его до 22 градусов? Энергопотребление не вырастет значительно, если будете догревать теплом конденсации.
Решением также может послужить встроенный осушитель воздуха. Его потребление это плата за комфорт, от этого никуда не деться.
Bananan
Цитата
Честно говоря не совсем понятна ваша мысль. Вы хотите охлаждать в секции охлаждения воздух до температуры ниже 22 градусов, получив влажность 60%, а потом нагреть его до 22 градусов?

Охлаждение такого влажного воздуха опустится до кривой влажности 95% и после по ней дойдет до t например 17 С, далее чтобы попасть в точку 22 / 60% нужно нагреть воздух по прямой при постоянном влагосодержании.
Так я представляю себе процесс в воздухоохладителе при моих исходных данных.
stranger_2
Я обычно подсушиваю воздух в ЦК с параметров +25С и 80% до +18С и 95%. Затем приточный воздух подаю в канальный доводчик (фанкойл, вн. блок VRF, кондиционер), где он смешивается с рециркуляционным в пропорции примерно 20/80% (20% приток, 80% рециркуляция). Эта смесь получается с параметрами близкими к параметрам вн. воздуха и обрабатывается в доводчике. Далее охлажденный воздух ассимилирует тепловлаговыделения (строим процесс в ID-диаграмме) и получаем результирующую точку. Она должна быть где-то возле точки с параметрами вн. воздуха. Если отклонение большое меняем темп-ру приточного воздуха после ЦК и (или) процент рециркуляции.
stranger_2
Обращаю внимание, что в офисах обычно не ставится задача точного поддержания влажности (поддерживается темп-ра). Обычно идет речь об ограничении влажности, т.е. требуется, чтобы ее значение находилось в пределах 45-60%. Поэтому стараюсь обычно попасть не "в точку", а "область" с заданной температурой и некоторым интервалом влажности.
mandrill
Спасибо, большое!
Эта схема понятна, главное перегрев отпадает. Точную влажность поддерживать не собираюсь: <60% летом и >40 зимой
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.