DinyaZavr
Добрый день.

Поиском не нашел обсуждение данной темы, поэтому создал новую.

Вы наверно не раз сталкивались с формулировкой в нормативах "Мокрый технологический процесс", например в ПУЭ или в СН 512-78, некоторое электрическое оборудование и оборудование КИПиА не допускается размещатьпод помещениями с мокрым технологическим процессом.

Вопрос:
1. Есть ли в нормативах точное определение, какие технологические процессы или какие помещения можно отнести к помещениям с мокрым технологическим процессом ?
2. Если в нормативах нет, в каком справочнике упоминается данный вопрос?
3. Помещение ОВКВ, в котором размещены приточные установки (теплоноситель пар), трубопроводы пара, конденсатосборник - можно отнести к помещению с мокрым технологическим процессом?
DinyaZavr
Коллеги , есть ли варианты ?
Странная Белка
Определение не встречала, но помещение венткамеры точно мокрое, т.к. существует угроза прорыва труб калориферов. И требование по устройству трапов в полу венткамеры указано в нормах.
DinyaZavr
Цитата(Странная Белка @ 16.12.2013, 19:29) *
Определение не встречала, но помещение венткамеры точно мокрое, т.к. существует угроза прорыва труб калориферов.


Есть интересный момент:
в п. 23.25 ОНТП 1-86 говорится: "Не допускается распологать помещение КИПиА над и под помещениями категорий А,Б и Е, вентиляционными камерами, под душевыми и санузлами, под помещениями с мокрым технологическим процессом " т.е. в данных нормативах, венткамеры и помещения с мокрым тех.процессом разделяют ...... интересно почему ?!?!

Цитата(Странная Белка @ 16.12.2013, 19:29) *
И требование по устройству трапов в полу венткамеры указано в нормах.


Можно подрбонее, в каких именно нормативах?
У нас в Казахстане, про устройство трапов говорится только в Своде Правил (СП) по проектированию тепловых пукнтов, т.е. требования устройства трапов или приямков относятся к помещениям Тепловых пукнтов. В снипе ОВКВ (основной) говоится что "Отвод воды в произдвоственную канализацию следует предусматривать для опорожнения систем отопления, вентиляции....."
Странная Белка
Цитата
Есть интересный момент:
в п. 23.25 ОНТП 1-86 говорится: \"Не допускается распологать помещение КИПиА над и под помещениями категорий А,Б и Е, вентиляционными камерами, под душевыми и санузлами, под помещениями с мокрым технологическим процессом \" т.е. в данных нормативах, венткамеры и помещения с мокрым тех.процессом разделяют ...... интересно почему ?!?!

Можно подрбонее, в каких именно нормативах?
У нас в Казахстане, про устройство трапов говорится только в Своде Правил (СП) по проектированию тепловых пукнтов, т.е. требования устройства трапов или приямков относятся к помещениям Тепловых пукнтов. В снипе ОВКВ (основной) говоится что \"Отвод воды в произдвоственную канализацию следует предусматривать для опорожнения систем отопления, вентиляции.....\"

Так вот это про трап и есть. Для опорожнения и на случай прорыва.

А разделяют, видимо, чтобы совсем понятно было. Лопнувшие трубки калорифера зимой - отнюдь не редкость, и воды при этом выливается немало.
gsv
Поднимаю вопрос так как аналогично не могу найти определение мокрых помещений. (Мокрый технологический процесс)