Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет приточной системы в Magicad и по ВСН 353-86
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
v_a_t
Здравствуйте. После просмотра данного видео http://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA решил пересчитать приточную систему. Тройники,отводы по ВСН 353-86, длины воздуховодов примерно по масштабу, потери давления в диффузоре 37Па. В данном примере Magicad - полное давление 109Па, статическое-102Па. По моим расчетам статическое 72Па.
Кто неправ, помогите разобраться.
Свой расчет приложен
Странная Белка
Да кто ж его знает. Может программу кто криворукий и кривоголовый написал. Вы еще ручками по справочнику пересчитайте, и сразу поймете откуда что берется.
v_a_t
Программу я написал, как таки по справочнику
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.