vyushchenko
У меня есть санузел с вытяжкой 250м3 вход в который происходит через тамбур санузла в котором установлены умывальники. Нужно ли обеспечивать вытяжку с тамбура? и нужно ли обеспечивать приток в тамбур санузла? или приток обеспечить в смежное помещение с тамбуром(тоесть раздевалку)? помогите студенту разобраться rolleyes.gif
nganasan
Цитата(vyushchenko @ 21.12.2013, 2:37) *
У меня есть санузел с вытяжкой 250м3 вход в который происходит через тамбур санузла в котором установлены умывальники. Нужно ли обеспечивать вытяжку с тамбура? и нужно ли обеспечивать приток в тамбур санузла? или приток обеспечить в смежное помещение с тамбуром(тоесть раздевалку)? помогите студенту разобраться rolleyes.gif

Приток - в раздевалку
Переточную решётку - в дверь тамбура в туалет
Вытяжка из тамбура не нужна
vyushchenko
Цитата(nganasan @ 21.12.2013, 14:51) *
Вытяжка из тамбура не нужна

точно ли не нужна? 6 умывальников все-таки стоит. На другом форуме просто ответ был другой.
ast
точно не нужна, только переточная решетка.
Егор
nganasan, ast, вот послушает вас человек и установит переточные решетки у пола - welcome aspergillus niger sad.gif
Странная Белка
В тамбуре постоянного пребывания людей нет - ручки помыл и вышел. Дверь между туалетом и тамбуром обычно всегда открыта, а то и вообще ее не устанавливают. Потому и не вентилируют тамбур - через санузлы вентилируется. Часто и решетки переточные не предусматривают - дверь-то открыта.