Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Монтаж спринклеров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
TypucT
Добрый день.
Хотелось бы узнать мнение людей, которые, возможно, сталкивались с монтажем спринклерных систем, где трубопроводы скрыты за фальш-потолком.

Как происходит монтаж оросителей?
Например: потолок армстронг. По нему информацию нашел. Возможно применение гофротруб с креплением их к направляющим подвесного потолка. Если не применять гибкую подводку, то монтаж спринклеров в потолок значительно усложняется, верно? То есть, как я понимаю, тут выбираем тип подводки исходя из экономичности, либо удобства монтажа.

Как быть с подвесным потолком Isofon? Может быть кто-то сталкивался? Имеем те же два варианта монтажа что и с армстронгом?

И еще вопрос относительно уклона труб в сторону насосной для слива установки. Как быть, если запотолочное пространство всего 300мм, а длина сети по этажу довольно внушительная. Менять уклон трубы в + и - и в нижних точках устанавливать сливные краны?

Извиняюсь, если мои вопросы кому-то покажутся совсем уж простыми и не стоящими ответа. И заранее спасибо за помощь тем, кто ее окажет.
BTS
Цитата(TypucT @ 21.12.2013, 9:01) *
Добрый день.
Хотелось бы узнать мнение людей, которые, возможно, сталкивались с монтажем спринклерных систем, где трубопроводы скрыты за фальш-потолком.

Как происходит монтаж оросителей?
Например: потолок армстронг. По нему информацию нашел. Возможно применение гофротруб с креплением их к направляющим подвесного потолка. Если не применять гибкую подводку, то монтаж спринклеров в потолок значительно усложняется, верно? То есть, как я понимаю, тут выбираем тип подводки исходя из экономичности, либо удобства монтажа.

Как быть с подвесным потолком Isofon? Может быть кто-то сталкивался? Имеем те же два варианта монтажа что и с армстронгом?

И еще вопрос относительно уклона труб в сторону насосной для слива установки. Как быть, если запотолочное пространство всего 300мм, а длина сети по этажу довольно внушительная. Менять уклон трубы в + и - и в нижних точках устанавливать сливные краны?

Извиняюсь, если мои вопросы кому-то покажутся совсем уж простыми и не стоящими ответа. И заранее спасибо за помощь тем, кто ее окажет.

Если применять гибкую подводку,монтаж удорожается. Тут, как говорится,хозяин-барин.
Раньше для водозаполненных систем уклон труб вообще не требовался. Теперь, по п.5.7.15 СП5, вроде как нужно везде. IMHO, для водозаполненных труб , да при отсутствии пространства, уклон можно принять меньше. Вряд ли инспектор полезет проверять величину уклона за потолком.
Sindarkon
Цитата
Как быть с подвесным потолком Isofon?

А чем он отличается по типу крепления от Армстронга? Вроде, те же самые плиты на ячейках.

Цитата
Как быть, если запотолочное пространство всего 300мм, а длина сети по этажу довольно внушительная.

Кладём на это требование с прибором. В торговых центрах обеспечить нужный уклон практически невозможно. Просто ставим 4-6 сливников на этаж в разных углах, а там - как получится.
TypucT
BTS, Sindarkon. Спасибо! smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.