Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Программа расчета материалов из вспененного каучука
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Knever
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Нашей компанией был создан новый программный продукт по расчету тепловой изоляции из вспененного каучука марки TI-Flex для оборудования и трубопроводов различного назначения TI-FLEX v0.0.0.0. (30 дней и 3 ночи мы ковали мегакольцо rolleyes.gif )

Перед официальным запуском программы мы проводим ее бета-тестирование. И просим Вас выступить добровольцами в этом непростом вопросе.
Цель бета-тестирования – сделать программу, удобную в использовании и результатам которой проектировщик (пользователь) будет полностью и всецело доверять.
Для этого мы просим опытных специалистов оценить наш продукт с целью:
- обнаружения ошибок и недочетов;
- услышать мнение, рекомендации по улучшению и доработкам, недостаткам, потребностям пользователя;
- услышать мнение, что имеет смысл отразить в данной программе, что убрать; необходимо ли к ней подробное Руководство пользователя или краткая Справка, что должно быть отражено в описании в первую очередь.
При возникновении вопросов или непониманий мы с радостью поясним, что и как работает и почему мы приняли именно такую методику.
Если Вы обнаружите расхождения в результатах расчетов с другими аналогичными программа или же просто на Ваш взгляд неясный результат, огромная просьба также сообщить об этом.
Также программа позволяет выводить расчетные данные в формат MS Excel в виде спецификации по ГОСТ 21.110-95, а также по шаблону, разработанному нашей компанией.
Мы бы хотели услышать диалог специалистов.
Заранее спасибо, надеемся на Вашу помощь.

Требования к работе программы:
• минимальное разрешение экрана 1024х768;
• платформа Microsoft .NET Framework 4 и выше, которую можно скачать с официального сайта Microsoft по следующей ссылке: http://www.microsoft.com/ru-ru/download/de...s.aspx?id=17851
Студент2011
Немного потестировал программу. Ничего так, как калькулятор самое оно. Явных косяков в результатах не заметил.
Из плюсов и минусов:
+ Симпатичненько. Можно быстро сориентироваться.
- Не помешают всплывающие подсказки хотя бы для исходных данных.
- Значение коффициента теплоотдачи – в таблице белым цветом на сером фоне не очень хорошо видно. Да и лучше ввести его в исходные данные, а то постоянно теряется из виду.
- Толщину стенки трубы можно поставить чуть ли не любую.
- Немного притормаживает при открытии нового интерфейса.
- Установка Microsoft .NET Framework 4 тоже не радует, но что поделать.
Зачем в горячем водоснабжении защита от конденсата?
Чтобы полностью и всецело доверять результату нужно видеть сам расчёт. Тут хорошо бы отобразить расчётную формулу (+ её номер в СНиП) и выражение с подставленными исходными данными.

P.S. Периодически сталкивался с расчётами тепловой изоляции и программами, занимающимися ими.
Knever
Спасибо за оперативный ответ и проявленный интерес.
Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43) *
- Не помешают всплывающие подсказки хотя бы для исходных данных.

Уточните, пожалуйста, конкретные, где не понятны исходные данные. И как вы хотите видеть подсказку.

Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43) *
- Значение коэффициента теплоотдачи – в таблице белым цветом на сером фоне не очень хорошо видно. Да и лучше ввести его в исходные данные, а то постоянно теряется из виду.

учтем.
Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43) *
- Толщину стенки трубы можно поставить чуть ли не любую.

Не совсем понятно, о чем конкретно идет речь, но толщина стенки (встроенная система контроля параметров)
ограничена 25 мм (50 для емкостей), так же есть проверка на "разумность" внутреннего диаметра.
Возможность ввода "больших" толщин предусмотрена для возможности оценки пользователем влияния термического сопротивления стенки трубопровода на толщину ТИ.
Кстати, программа выполнит расчет и при толщине 0мм, в этом случае термическое сопротивление трубы =0;

Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43) *
- Немного притормаживает при открытии нового интерфейса.
- Microsoft .NET Framework 4 тоже не радует, но что поделать.

Извините, программа действительно рассчитана на W7, где Microsoft .NET Framework 4 должен стоять по умолчанию

Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43) *
Зачем в горячем водоснабжении защита от конденсата?

Для случаев: температура в трубопроводе +20, температура в помещении выше, и высокая влажность. Возможно, задача и не является частой, возможно у специалиста появится необходимость оценить вероятность выпадения конденсата при данных условиях.

Цитата(Студент2011 @ 10.1.2014, 23:43) *
Чтобы полностью и всецело доверять результату нужно видеть сам расчёт. Тут хорошо бы отобразить расчётную формулу (+ её номер в СНиП) и выражение с подставленными исходными данными.


Дать номер формулы в снипе практически невозможно, так как:
- снип не содержит и половины нужных методик
- четкое выполнение изложенных там требований дает двоякое, а иногда и троякое толкование)))
Так что все методики авторские, написанные на основе требований СНиП. (общие теплотехнические зависимости там изложены).

Для специалистов, "не доверяющих" авторам программы, все методики будут изложены в отдельном документе.
Всего программа сейчас использует 8 методик расчета. Одна из них - расчет по тепловым потерям изложена в
"Пояснения и рекомендации к применению СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003)." страница 5. пункт B.2.1. (6-той документ в разделе полезные материалы, сайта разработчика программы.)

Студент2011
δтр, Lтр, Ткон , dемк ... лучше расписать до «толщина стенки трубы, мм», «длина трубы, м» и т.д. Конечно, и так всё понятно, но общую картину немного портит). Как вариант Всплывающая подсказка (желтая с текстом) при наведении курсора на эти обозначения.
Если «большая» толщина стенки предусмотрена для возможности оценки пользователем влияния термического сопротивления стенки трубопровода на толщину ТИ, то это только прекрасно))).
Knever
Цитата(Студент2011 @ 11.1.2014, 1:45) *
Как вариант Всплывающая подсказка (желтая с текстом) при наведении курсора на эти обозначения.

Спасибо учтем.
ZHake
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у кого есть пример расчета тепловых потерь в трубопроводах??? заранее спасибо!
zeva
Цитата(ZHake @ 1.2.2017, 8:01) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у кого есть пример расчета тепловых потерь в трубопроводах??? заранее спасибо!


Посмотрите. Если подходит, могу сбросить в маткаде.
Knever
Дам пример в экселе, только точнее задачу поставь. Тебе в системе? в линейной части заданной длины? В тепловой сети? проектируемой? готовой?

Что ищем толщину по нормировано плотности потока или поток по заданной толщине... короче... задача элементарная, только правильно поставь, что нужно!??


Там в общем то в твоей постановке задачи, все просто

qL=(tср-tсреднегодовая)/RL

где Rl= Rти + R нар (естественно линейные)

Rти=1/2/ПИ/LamdaТиthumbdown.gifn((dтр+2*делтаТИ)/dтр)

Rнар = 1/ПИ/(dтр+2*дельтаТИ)/коэф. теплоотдачи (для надземной прокладки)

Для студенческой, задачи достаточно.

Дальше детали.




* смайлик это умножить на логарифм по натуральному основанию * LN(
вообще формулы есть в СП 61,13330,2012 в приложение, только СП ищи без опечаток)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.