Проектирую небольшую зарядную для тяговых батарей электропогрузчиков (категория В2 от технолога). Вопрос про приточную систему: можно ли разместить приточную систему в общей венткамере обслуживающей адм. и производственные помещения категорий В2-В4, пожарный отсек один. Вытяжка - будет отдельно в помещении зарядной.
Странная Белка
Ну еперный театр! В СП все написано - что можно, что нельзя, в зависимости от категорий и пожарных отсеков. Прочитать уже лень!
Bomba
Цитата(Странная Белка @ 13.1.2014, 14:21) *
Ну еперный театр! В СП все написано - что можно, что нельзя, в зависимости от категорий и пожарных отсеков. Прочитать уже лень!

По СП получается, что можно. Есть запрет на размещение в одном помещении оборудования приточных систем помещений категории А,Б и прочих. А тут вроде как В. В указаниях по проектированию зарядных от 1974 г. тоже ничего не нашел, написано, что система должна быть отдельной. Но что-то как то сомнения берут, водород жеж и кислота опять же, может что то упустил...
KVD
А по какому пункту СП запрещается установка оборудования приточных систем помещении категории А, Б и прочих?
Там в основном запрещается установка приточным с оборудованием вытяжных систем или рециркуляцией