22.1.2014, 8:57
Требуется сделать вентиляцию в котельной с механическим побуждением. Обьем помещения очень маленький. Воздухообмен 3-х кратный, вентиляторы нужны взрывозащищенные. Нужны производительности 270м3/ч и 400м3/ч. Не могу найти подходящие!
Помогите если встречали на такие расходы! Желательно осевые.. хотя можно и канальные радиальные.
систем аир выпускае взрывозащищенные с российским сертификатом.
непонятно, только, нафига в котельной взрывозащищенные.
Цитата(Vik @ 22.1.2014, 13:16)

систем аир выпускае взрывозащищенные с российским сертификатом.
непонятно, только, нафига в котельной взрывозащищенные.
наверное что бы не жахнуло) но для этого достаточно сделать естественную вентиляцию в верхней зоне
panzerock
22.1.2014, 9:24
высота потолков -3 метра и калориферы на притоке для подогрева не позволяют сделать естесственную вентиляцию. - дефлекторы ставлю чисто символические.
Приветствую. Если котельная газовая, то делать механику нельзя. Кроме того у Вас не учитывается воздух на горение.
panzerock
22.1.2014, 11:47
Воздух учитывается на притоке. В газовые котельные разрешено ставить взрывобезоппасные вентиляторы.
Цитата(panzerock @ 22.1.2014, 12:47)

Воздух учитывается на притоке. В газовые котельные разрешено ставить взрывобезоппасные вентиляторы.
Вопрос не столько во взрывобезопасности, тут как раз никаких проблем, а вопрос в том, что при отключении вентилятора газ будет выходить медленнее. На естественной он сам выходит, как как легче воздуха. А основная задача - как можно быстрее выйти из "гремучего" соотношения.
panzerock
22.1.2014, 11:59
Вентиляторы устанавливаются под потолком и работают постоянно.
Цитата(panzerock @ 22.1.2014, 12:59)

Вентиляторы устанавливаются под потолком и работают постоянно.
Вопрос в том, что при отключении электричества будет наращиваться концентрация газа. Кстати, трёхкратный естественный воздухообмен прописан нормами.
panzerock
24.1.2014, 7:07
При невозможности обеспечения естесственной вентиляции следует устанавливать вентиляцию в механическим побуждением. Зимой именно так и приходится делать, потому как запускать холодный воздух в котельную, чтобы он там конденсат выплевывал ни кому не надо... Летом открыт шибер приточный и работает естесственная вентиляция с термореле по температуре воздуха на вентилятор.
Цитата(panzerock @ 24.1.2014, 8:07)

При невозможности обеспечения естесственной вентиляции следует устанавливать вентиляцию в механическим побуждением. Зимой именно так и приходится делать, потому как запускать холодный воздух в котельную, чтобы он там конденсат выплевывал ни кому не надо... Летом открыт шибер приточный и работает естесственная вентиляция с термореле по температуре воздуха на вентилятор.
В этом случае Вы обязаны обеспечить резерв. Повторюсь - критично накопление газа. Но вообще - забавно... Случаи, когда нельзя поставить естественную вытяжку встречаются крайне редко.
panzerock
24.1.2014, 11:31
резерв чего? обоснование простое. если будем забирать холодный воздух без калорифера то в случае нагрева его в помещении будет выпадать конденсат. А с притоком воздуха через калорифер естесственная вентиляция работать не будет - сопротивление большее.
Цитата(panzerock @ 24.1.2014, 12:31)

резерв чего? обоснование простое. если будем забирать холодный воздух без калорифера то в случае нагрева его в помещении будет выпадать конденсат. А с притоком воздуха через калорифер естесственная вентиляция работать не будет - сопротивление большее.
Согласно правилам у вас на котельной должен быть трёхкратный воздухообмен естественный плюс воздух на горение. Если котлы правильные, а не ворованные и поставленные согласно латинской поговорке "per asino ad astra", то подогрев воздуха на горение у них предусмотрен в конструкции. На них обычно патрубки специальные, и встроенный в котёл калорифер. А трёхкратный воздухообмен получает воздух через неплотности или клапана, который ассимилируется с внутренним воздухом котельного зала. Если делаете механику, то механическая вытяжка должна быть либо с резервным движком либо с резервным вентилятором. На случай, если один сломают, дабы не скапливался газ в котельном зале.
panzerock
24.1.2014, 12:26
Котлы правльные немецкие, итальянские и тд. забор воздуха из помещения. Вопрос остается только в производительности вентилятора
Цитата(panzerock @ 24.1.2014, 13:26)

Котлы правльные немецкие, итальянские и тд. забор воздуха из помещения. Вопрос остается только в производительности вентилятора
То есть у вас не одна котельная? Делайте что-то типа промежуточной камеры, ставьте на неё калорифер и пусть греется воздух. На промышленных котлах подогрев приточного воздуха к горелке предусмотрен - посмотрите паспорт.А на бытовых - может и не нужен воздух особо на догрев. Соотношение приблизительно 1/10, так что на газа нужно десять литров воздуха. Посмотрите, может по максимальному расходу там копейки получаются.
panzerock
26.1.2014, 20:52
С радостью бы так, но места нет каналы тянуть... да и не на всех горелках можно это сделать... И всетаки, может кто знает про вентиляторы взрываозащищенные малой производительности?