Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматика для электрических калориферов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Magashpaga
Здравствуйте. Обратился заказчик с просьбой доработать имеющуюся у него на объекте систему. Давным-давно ему шабашники смонтировали несколько канальных кондиционеров Acson, вкупе с электрическими калориферами. Навешали ему лапши, представили это как универсальную систему - вентиляция-кондиционирование-отопление. Кондиционеры высоконапорные, большой мощности, 7 шт. по 29 кВт каждый (по холоду).
Электрически калориферы к кондиционерам никак не подвязаны.
Они сначала включают через автоматы кондиционеры (режим вентиляции) затем вручную включают калориферы. Так же вручную выключают оборудование. Какую автоматику в данном случае можно применить чтобы связать кондиционер с электрокалорифером с обеспечением пожарной безопасности?
Iroha
Цитата(Magashpaga @ 24.1.2014, 2:22) *
Какую автоматику в данном случае можно применить чтобы связать кондиционер с электрокалорифером с обеспечением пожарной безопасности?

Нечто индивидуальной разработки.
rancatto
Цитата(Magashpaga @ 23.1.2014, 23:22) *
Здравствуйте. Обратился заказчик с просьбой доработать имеющуюся у него на объекте систему. Давным-давно ему шабашники смонтировали несколько канальных кондиционеров Acson, вкупе с электрическими калориферами. Навешали ему лапши, представили это как универсальную систему - вентиляция-кондиционирование-отопление. Кондиционеры высоконапорные, большой мощности, 7 шт. по 29 кВт каждый (по холоду).
Электрически калориферы к кондиционерам никак не подвязаны.
Они сначала включают через автоматы кондиционеры (режим вентиляции) затем вручную включают калориферы. Так же вручную выключают оборудование. Какую автоматику в данном случае можно применить чтобы связать кондиционер с электрокалорифером с обеспечением пожарной безопасности?


В вашем случаем поможет обычный контроллер, у которого есть функция термостата и нагрева. Блокируете кондиционер и включаете тены и вентиляторы, работа которых регулируется по температуре.
Romzez
возможно связь и без контроллера, нужно только реле протока воздуха несколько кнопок и плюс регулятор нагрева для калорифера, например от вентматики EHC
а какая мощность калориферов? если много то и реле времени на сдув, от перегрева при выключении
Ostic
главное катушку контактора тэна пропустить через термореле тэна(обычно их два типа 90 и 120 гр) и при перегреве будет тэн отключаться, а запуск всей установки через контакты реле пожарной сигнализации, но там имхо вентилятор надо чуть с задержкой отключать секунд 5, чтобы, тэны остыли. те выключается тэн, а через 3-5 сек вентилятор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.