andreyesh
Здравствуйте!
Можно ли использовать данную формулу для расчета теплопотерь помещения
Qогр=F(tвн-tнар)K, где
tвн – температура воздуха в помещении
tнар – температура наружного воздуха
F – площадь ограждающей конструкции
K – коэффициент теплопередачи материала

Смущает, что в данной формуле не учитываются стороны света и прочие коэффициенты
JJJJ
Цитата(andreyesh @ 24.1.2014, 8:36) *
Здравствуйте!
Можно ли использовать данную формулу для расчета теплопотерь помещения
Qогр=F(tвн-tнар)K, где
tвн – температура воздуха в помещении
tнар – температура наружного воздуха
F – площадь ограждающей конструкции
K – коэффициент теплопроводности материала

Смущает, что в данной формуле не учитываются стороны света и прочие коэффициенты

Стороны света учитываются в расчете теплопоступлений.
К - это коэффициент теплопередачи а не теплопроводности.
Отсутствуют коэфф. учета углов помещения, высоту и т.п.
В остальном, для однородной конструкции стен и без полов по грунту - правильно.
andreyesh
спасибо!
коэффициент теплопередачи исправил

а как быть с ограждающими конструкциями с окнами и дверьми?
JJJJ
Цитата(andreyesh @ 24.1.2014, 8:51) *
спасибо!
коэффициент теплопередачи исправил

а как быть с ограждающими конструкциями с окнами и дверьми?

Там свои коэффициенты теплопередачи.
А для всей конструкции в целом считают приведенный коэффициент теплопередачи.
Воспользуйтесь программами на форуме.
lovial
Вот формулы http://www.vashdom.ru/snip/20405-91/index-6.htm со всеми коэффициентами и поправками.
OYL
Учебник возьмите. Там все добавочные теплопотери и еще к-т n, которого нет в вашей формуле
инженер55
Справочник проектировщика возьмите, там очень доступно написано
Kult_Ra
Цитата(andreyesh @ 24.1.2014, 11:36) *
Здравствуйте!
Можно ли использовать данную формулу для расчета теплопотерь помещения
Qогр=F(tвн-tнар)K, где
tвн – температура воздуха в помещении
tнар – температура наружного воздуха
F – площадь ограждающей конструкции
K – коэффициент теплопередачи материала

Смущает, что в данной формуле не учитываются стороны света и прочие коэффициенты
Такой формулы в новейшей истории нет. Вместо "K – коэффициент теплопередачи материала" используется R (обратная величина - термическое сопротивление теплопередаче) и в справочниках новых "К" нет.

Из-за этого "факта" часто случается путаница в результатах расчёта, когда в программы ставят "К" вместо "R" как "исходные данные".

По подобной формуле учитываются только основные теплопотери, а остальные - как добавки "увеличивающие" в долях, к примеру, угловое расположение, на ориентацию, градиент по высоте и пр. или "уменьшающие" - типа "перекрытие над неотапливаемым подвалом" ...