Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарный водопровод общ. здания высотой св.50м и объемом св.50000
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Alexkwon
Здравствуйте коллеги! Возник такой вопрос по количеству струй в общ. здании высотой св.50м и объемом св.50000. Количество струй необходимо 8? И, соответственно, гидравлический расчет вести с учетом работы всех восьми ПК??
Sindarkon
Да.
Alexkwon
С учетом работы всех восьми ПК ОДНОВРЕМЕННО?
Dima_UA
1 ПК = 1 струя - чего не понятного
если сказано 8 струй значит одновременно 8
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.