Полная версия этой страницы: 
Пробоотборники
  
 
  Тимур-Калуга
  29.1.2014, 8:32
  
 
  Доброго времени суток!
На паровых котлах Booster хочу установить пробоотборники с холодильником по следующей схеме: 
нержавеющие трубки от всех котлов (пар, вода) ведут к одному холодильнику.
Руководство хочет еще сэкономить и предлагает установить пробоотборник на один котел, мол питательная вода одна и та же, пар один и тот же.
Помимо 
1) п.2.2.15 РД 24.032.01-91 "Котел должен быть оснащен устройствами отбора проб воды и пара в соответствии с табл.7 и ОСТ 108.030.04-80".
2) мыслей о том, что в таких котлах непрерывка и периодичка является одним и тем же, работает в автомате и может отличаться незначительно у "соседних" котлов.
ответить им нечего.
Что скажете, коллеги. Есть ли жизненно выжная необходимость разделять пробоотборники или ставить на один котел?
 
 
 
 
  По идее, у каждого котла должен быть свой, немного отличающийся но, свой воднохимический режим работы. И отчет по ВХР для каждого котла свой, отсюда вытекает, что холодильника достаточного одного но, с пробоотборниками от каждого котла. 
И руководство рукоблудствует - щелочность будет разной.
 
 
 
  Тимур-Калуга
  30.1.2014, 8:09
  
 
  Цитата(Галиев @ 29.1.2014, 20:10) 

По идее, у каждого котла должен быть свой, немного отличающийся но, свой воднохимический режим работы. И отчет по ВХР для каждого котла свой, отсюда вытекает, что холодильника достаточного одного но, с пробоотборниками от каждого котла. 
И руководство рукоблудствует - щелочность будет разной.
Да, я и говорю, будет разной. Им этого не достаточно.
 
 
 
 
  proff029
  18.2.2014, 15:27
  
 
  Один котел продули, другой нет, вот и разница. А вообще если котлы поднадзорные то ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов п. 3.10.1д и п. 3.10.2
 
 
 
  Юзер Саня
  13.3.2014, 19:51
  
 
  У нас так и делают, холодильников два, один двух ниточный так сказать, с котлов пар в одну нитку, котловую воду в другую, а второй холодильник одна нитка конденсат, вторая де аэрированная вода!
 
 
 
 
  Цитата(Галиев @ 29.1.2014, 20:10) 

холодильника достаточного одного, но с пробоотборниками от каждого котла
Поддерживаю это мнение.
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.