Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пересечение водопровода и теплотрассы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dwgdraft
Уважаемые Форумчане!

Прошу помочь...

Проектируется ввод в здание, на одном уровне с городским водопроводом у фундамента здания проложена теплотрасса.

Пройти выше выйти за уровень промерзания грунта. Ниже попасть в подошву здания.

Смотрел СК 3105-98-В10. Возможно ли выполнить в соответствии с этим чертежом? Но останавливает ТУ на подключение.

Файл прилагается.

Не проходите мимо ну очень нужно пояснение!
nagger
Что такое ск3105 все знают, конечно же, поэтому сразу и оперативно подумают над тем, чем вам помочь. И все, конечно, знают, что ск3105 - для стальных труб. И разработан для перекладки существующих водопроводов при пересечении с проектируемым теплом. И что в общем-то не применяется по месту разработки.
Делайте скобу отводами на 30-45 на в1 под водопроводом и теплом: вниз, прямой участок в футляре, вверх, прямой участок.
По профилю - недостаточная глубина заложения.
dwgdraft
Боюсь спросить, а с глубиной то что?

Сама пересечька под дорогой, можно ли полностью скобу загнать в футляр.
nagger
Какая глубина заложения водопровода должна быть по снип?
kirkot
Цитата(nagger @ 30.1.2014, 0:07) *
Какая глубина заложения водопровода должна быть по снип?


в вашем случае - низ на 2,2 от поверхности должен быть
birvodocanal
Цитата(nagger @ 30.1.2014, 6:07) *
Какая глубина заложения водопровода должна быть по снип?



По СНиП глубина заложения водопровода = глубина промерзания грунта в вашем регионе +0,5м до низа трубы
rkobzov
Выход один - проскочить под теплосетью уткой. Решение по сути стандартное...
dwgdraft
Господа спасибо за комментарии очень помогли!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.