yd_nika
Прошу помощи и советов. Начинающий проектировщик. Необходимо рассчитать воздухообмен магазина "Детский мир" (площадь 1200 кв.м, площадь торгового зала 950 кв.м-остальное подсобные помещение, офисы для персонала. ) Магазин находится в ТЦ. Высота от пола до перекрытия 12 м! В т.з. потолок понтироваться не будет,только в офисах на отметке 3.3м. Количество единовременно присутствующих людей в магазине, закладываемых при расчете объема воздуха - не менее 200 человек. На что опираться при рассчете ? Считать по кратности ? Но тогда как считать объем,учитывать ли эти 12м? вент решетки будут располагаться на высоте 3,4 м от пола. Или считать по количеству воздуха на человека. Т.е. 20 м.куб. на каждого покупателя? Помогите пожалуйста.
newb1e
Добрый день !
Выскажу свои мысли по Вашему вопросу.
Я в работе довольно часто руководствуюсь "Справочником проектировщика" под ред. Староверова, и там в главе 3, п 3.4.д. написано так :"Кратность воздухообмена в торговых залах магазинов определяют из расчета поглощения избытков тепла от людей, оборудования и солнечной радиации с проверкой на предельно допустимую концентрацию углекислоты. Тепло- и влаговыделения от покупателей соответствуют легкой работе, а от обслуживающего персонала - работе средней тяжести. Выделение углекислоты СО2 следует вычислять по общему числу покупателей и продавцов из расчета выделения 1 чел. в среднем 20 л/ч углекислоты независимо от времени года". Так что, если теплопоступления от людей, оборудования и через ограждающие конструкции буду устраняться отдельной системой кондиционирования, то по идее 20м.куб/ч должно хватить, для обеспечения санитарной нормы свежего воздуха. Но лучше проверить полученную величину расчетом на СО2. Если же в летний период года предполагается ассимилировать теплопоступления в торговый зал (полностью или частично) вентиляцией, то тогда 20м.куб/ч вряд ли будет достаточно и необходимо будет делать другой расчет, который и определит кол-во приточного воздуха.
yd_nika
Большое спасибо за ответ! Теплоизбытки ,действительно, будем снимать сплит-системой . И все-таки,нормы СНиП 41-01-2003 (20 м3/ч на человека для помещений общественных и административного назначения ) явно не учитывают высоту потолков. А т.к. она 12 м -эта существенная деталь. Сама думаю так,в помещении хотелось бы обеспечить 2х кратный воздухообмен. Но ведь приточные и вытяжные диффузоры будут находиться на уровне 4м. Тогда считаем по формуле расход L = Vпом * Kр (м3/ч),где Кр – кратность воздухообмена. И при расчете объема взять высоту не 12 м, а 4м! -ведь основная циркуляция воздуха будет происходить именно в этом объеме (от 0 до 4м) . Конечно,это не совсем корректно. Но имеет ли место моя логика? или совсем неверно?просто нужно как-то обосновать ТЦ,что 4000м3/ч на магазин,площадью 1200м2 с высотой потолков 12м-это мало!!!
aas3
Цитата(yd_nika @ 31.1.2014, 14:26) *
Прошу помощи и советов. Начинающий проектировщик. Необходимо рассчитать воздухообмен магазина "Детский мир" (площадь 1200 кв.м, площадь торгового зала 950 кв.м-остальное подсобные помещение, офисы для персонала. ) Магазин находится в ТЦ. Высота от пола до перекрытия 12 м! В т.з. потолок понтироваться не будет,только в офисах на отметке 3.3м. Количество единовременно присутствующих людей в магазине, закладываемых при расчете объема воздуха - не менее 200 человек. На что опираться при рассчете ? Считать по кратности ? Но тогда как считать объем,учитывать ли эти 12м? вент решетки будут располагаться на высоте 3,4 м от пола. Или считать по количеству воздуха на человека. Т.е. 20 м.куб. на каждого покупателя? Помогите пожалуйста.

Ваша задача - обеспечить необходимые параметры воздуха в обслуживаемой зоне помещений (внимательно смотрите п.5.1 СНиП 41-01-2003).
Обслуживаемая зона - см. определение по ГОСТ 30494-2011.
На форуме была подобная (или близкая по содержанию) тема.
Кстати, не забывайте ещё 60 м3/ч на каждого продавца закладывать.
Composter
СНиП2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли 1992:
"5.6. При работе вентиляции и кондиционировании воздуха количество людей, находящихся в торговой зале, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов."
МГСН4.13.97 "Предприятия розничной торговли"
"5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию)
6м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио-, видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов.
Необходимо в расчетах брать полную площадь зала или с вычетом площади занимаемой торговым оборудованием.

если не знаю назначение магазинов то расход обычно считаю по след формуле = s/5*20+s/30*60 , первая часть это количество воздуха на покупателей ,а вторая часть на прадавцов ,но не менне 3 человек на 1 магазин
yd_nika
aas3 Спасибо большое за то,что обратили мое внимание на этот момент! теперь смогу обосновать свои "цифры" и свою точку зрения заказчику.

Composter Спасибо за комментарии! воспользуюсь этой информацией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.