Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: измеритель-регистратор 4-20ма
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
All_Ex81
Требуется поставить измеритель-регистратор 4-20ма, у которого есть свой орс hda (чтобы выкачивать из него архивы верхнем уровнем),
никто не сталкивался с такими?
serge197a
Что измерять-то?
К примеру
http://www.owen.ru/catalog
OPC на сайте есть.

Принципиально использовать ОРС производителя, при стандартном протоколе не обязательно.
Можно использовать любой другой OPC.

Или к примеру скачать ОРС у Овен и использовать с любым др. измерителем, др. производителя.
Chabol
У Вас вопрос - как такой найти или как с ним работать?
All_Ex81
Цитата(Chabol @ 4.2.2014, 14:54) *
У Вас вопрос - как такой найти или как с ним работать?


как найти, овены работают на модбасе, но поддерживают только DA, а мне требуется читать еще и архивы, т.е. стандарт HDA

serge197a
Есть такой прибор
http://www.owen.ru/catalog/31257702
Олег_
http://www.weintek.ru/i_series.php
Подойдёт MT8050i, немного дороже чем МСД200, но с эзернетом.
Под неё почти любые аналоговые модули, которые Вам привычны, протоколов там немеряно.

http://www.weintek.ru/demo_system_sample.php
на этой страничке есть пример Printer Backup Server
т.е. Панель собирает архивы, а приложение EasyPrinter автоматом, по команде с панели (по времени например), складывает их в заданную папку на компе, и конвертирует в CSV или эксель.
т.е. механизм получения и обновления архивов, уже решён производителем. Использовал, удобно.

но есть один затык, точно не помню, вроде на этой панельке нет батарейки для часов, т.е. придётся чем то с компа, например по модбасу, синхронизировать время при каждом включении панели.

батарейка, SD карта и несколько портов есть в модельках немного подороже, с экраном побольше.
MT8070iH, или без экрана mTV-100.
wild
Цитата(Олег_ @ 5.2.2014, 12:49) *
Подойдёт MT8050i

Сомнительно чтобы панель имела функционал OPC HDA сервера. Для этого она должна иметь архитектуру Windows NT и поддержку служб DCON.

Мне кажется автор темы чего-то путает. Какой прок от мифического одноканального преобразователя с поддержкой архивов и сервером OPC HDA если можно:
использовать любой преобразователь, на сервере поднять OPC DA, а из него писать в OPC HDA?

По вопросу - вычислитель УВП-280 имеет 4-20мА по входу и не один, поддерживает архивы и имеет OPC HDA сервер от ИнСАТ. Подходит?
Олег_
Цитата(wild @ 5.2.2014, 13:57) *
Сомнительно чтобы панель имела функционал OPC HDA сервера.

Да вроде нет там его.

Просто предложил альтернативый способ получать архивы автоматом в папку на компе, без OPC посредников.
Alex812
Цитата(Олег_ @ 5.2.2014, 12:49) *
но есть один затык, точно не помню, вроде на этой панельке нет батарейки для часов, т.е. придётся чем то с компа, например по модбасу, синхронизировать время при каждом включении панели.


Weintek выпустил новую серию MT8000iE, в которой панель 4,3" MT8050iE уже идет с часами реального времени http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT8050iE.php. Также у Weintek есть юджетная серия MT8000iP где также у панели MT8050iP есть часы реального времени
All_Ex81
Цитата(wild @ 5.2.2014, 12:57) *
Мне кажется автор темы чего-то путает. Какой прок от мифического одноканального преобразователя с поддержкой архивов и сервером OPC HDA если можно:
использовать любой преобразователь, на сервере поднять OPC DA, а из него писать в OPC HDA?


а после того как канал связи с объектом упадет в архиве будем иметь нули - заманчивая перспектива.

По теме - решил ставить проверенный вариант - любой вычислитель,
просто интересно было найти альтернативу - но что то не нашел
wild
В вопросе не было ни слова про телеизмерения, а значит канал связи условно надежный. Уровень отказов в каналах связи нормальной АСУТП не выше уровня отказов типичных КИП-овских регистраторов, которые на практике достаточно часто выходят из строя из-за внешних воздействий.
Если подразумевается телеизмерения, тогда просто требуется другое техническое решение.
На счет нолей в архиве - это вопрос проработки алгоритмов отработки отказов и методики сохранения накапливаемых значений. Если сохранять вычисляемые значения на фиксированных или изменяемых интервалах то никаких проблем нет. Мы реализовывали такой функционал на базе OPC HDA сервера истории и модуля вычислений OPC DA сервера ввода-вывода.

P.S. Дайте запрос в Google "вышел из строя вычислитель" и Ваш энтузиазм быстро улетучится, т.к. если дохнут вычислители это надолго.
All_Ex81
Цитата(wild @ 12.2.2014, 19:52) *
В вопросе не было ни слова про телеизмерения, а значит канал связи условно надежный. Уровень отказов в каналах связи нормальной АСУТП не выше уровня отказов типичных КИП-овских регистраторов, которые на практике достаточно часто выходят из строя из-за внешних воздействий.
Если подразумевается телеизмерения, тогда просто требуется другое техническое решение.
На счет нолей в архиве - это вопрос проработки алгоритмов отработки отказов и методики сохранения накапливаемых значений. Если сохранять вычисляемые значения на фиксированных или изменяемых интервалах то никаких проблем нет. Мы реализовывали такой функционал на базе OPC HDA сервера истории и модуля вычислений OPC DA сервера ввода-вывода.

P.S. Дайте запрос в Google "вышел из строя вычислитель" и Ваш энтузиазм быстро улетучится, т.к. если дохнут вычислители это надолго.


про "вышел из строя вычислитель" я в курсе, сами являемся сервисным центром некоторых производителей
я неозвучил задачу - из за этого недопонимание,
у черта на куличках находится скважина с локальной автоматикой,
есть компьютер с которого раз в сутки будут заходить и выкачивать архивы по хреновому gsm каналу (для этого и требуется hda)
постоянный мониторинг параметров не требуется, даже если вычислитель выйдет из строя - страшного ничего не случится, это не ком.учет, меняется вычислитель и все
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.