Теплоэнергетик42
Добрый день. Подскажите, какое расстояние должно быть от охлаждающего колодца до фундамента здания. И в каком норм.документе это написано. Спасибо.
freese
3 м, как канализация, СП 42.13330.2011 табл.15
Теплоэнергетик42
Благодарю!