  10.2.2014, 14:38
  
 
  Возникла такая проблема, существует контроллер Corrigo E-S28-WEB, который нужно подключить к панели Loytec  LVIS -3e112. У контроллера только доступ по TCP/IP к Web - серверу. У панели только LON и  BACNET. Возможно ли не меняя оборудования связать эти два устройства? Хотел использовать преобразователь MODBUS - BACNET.  У контроллера отсутствует колодка , к которой в версии без WEB , подключается MODBUS. На контактных площадках клемм для MODBUS  есть напряжение. Карта переменных Modbus при программировании прошивается в контроллер. Попробовал подключиться к этим контактным площадкам. Данные не получаю. Какие еще есть варианты, если кто имел дело с такой задачей, подскажите.  Можно ли как-то инициализировать Modbus  на этом контроллере? Можно ли как-то преобразовать EXOline  в какой-нибудь другой протокол? На выходе с контроллера после преобразования требуется получить LON или BACNet.
 
 
 
  serge197a
  10.2.2014, 16:30
  
 
  Если есть порт и есть описание библиотек по работе с ним, то можно по нему отправить любые данные, в том числе Модбас передается по TCP\IP/ 
если нет, то как вариант, через комп и ОРС. К примеру поставить тонкий клиент. Можно найти тысячи за 4-6. Вполне сопоставимо по цене с адаптером интерфейса.
 
 
 
  PJUSchelkov
  10.2.2014, 19:04
  
 
  Проблема в том, что опция MODBUS  в этом контроллере отсутствует. Просто нашел место на плате, куда подпаяться. Кстати, инсатовский OPC данные считывает.. Сегодня вечером добился, не знаю пока, на сколько достоверно все это.. Компьютер ставить некуда проще с MODBUS  перейти к BACnet через преобразователь. Его я уже заказал. Что получится в результате , отпишусь по факту.
 
 
   