пришел на объект для ознакомления чтобы перепроектировать. В доме уже была смонтирована ранее система отопления временная. Радиаторы + теплый пол
Заметил следующую ситуацию
1. Коллекторы теплого пола смонтированы в котельной. Отметка установки +0,200. Сами теплые полы первого этажа находятся на отметке +2,200. На трассе коллектор-начало контура теплого пола не установлено ни одного воздухоотводчика. Трасса идет по отметкам +0,200 вертикальный опуск до пола +0,000. метра 3-4 по полу и вертикально вверх на отметку +2,200.
По словам ГИПа Коттеджного поселка (сам не проверял) в уже запущенных домах все работает. Схема 1 в 1. На самих коллекторах воздухоотводчики стоят.
Вот у меня и возник вопрос - реально ли? 2 м большой перепад. При проектировании я и на меньших перепадах устанавливаю воздухоотводчики, а теперь задумался, а надо ли...
Вопрос всем при каком перепаде высот можно не устанавливать воздухоотводчики на поднятых участках (например участки, когда надо балку обойти сверху или еще какой конструктивный элемент?)