пришел на объект для ознакомления чтобы перепроектировать. В доме уже была смонтирована ранее система отопления временная. Радиаторы + теплый пол

Заметил следующую ситуацию

1. Коллекторы теплого пола смонтированы в котельной. Отметка установки +0,200. Сами теплые полы первого этажа находятся на отметке +2,200. На трассе коллектор-начало контура теплого пола не установлено ни одного воздухоотводчика. Трасса идет по отметкам +0,200 вертикальный опуск до пола +0,000. метра 3-4 по полу и вертикально вверх на отметку +2,200.
По словам ГИПа Коттеджного поселка (сам не проверял) в уже запущенных домах все работает. Схема 1 в 1. На самих коллекторах воздухоотводчики стоят.

Вот у меня и возник вопрос - реально ли? 2 м большой перепад. При проектировании я и на меньших перепадах устанавливаю воздухоотводчики, а теперь задумался, а надо ли...

Вопрос всем при каком перепаде высот можно не устанавливать воздухоотводчики на поднятых участках (например участки, когда надо балку обойти сверху или еще какой конструктивный элемент?)
HeatServ
Если в системе будет создано избыточное давление и проведены мероприятия по устранению воздуха - самому ему там взяться неоткуда и воздушник будет только лишним нагромождением.
A~NT~Y
а как запускать то эту систему? Разве воздух можно выгнать с такой высоты?.
Khomenko_A_S
по одному контуру можно
HeatServ
Цитата(A~NT~Y @ 11.2.2014, 13:59) *
а как запускать то эту систему? Разве воздух можно выгнать с такой высоты?.
Да, с обратки в атмосферу погружным насосом, поконтурно. Главное не забыть поставить экспанзомат и поднять давление перед запуском.
испытатель
ТОлько сифонным проливом (повышенным расходом на свободный выпуск, поконтурно. Запустите - дальше воздухоотводчики коллекторов должны поймать бродячие пузыри и все должно работать, хотя коллекторы на то и ставят выше уровння пола. Что уже никак не перенести?
Лыткин
Цитата(A~NT~Y @ 11.2.2014, 13:31) *
пришел на объект для ознакомления чтобы перепроектировать. В доме уже была смонтирована ранее система отопления временная. Радиаторы + теплый пол

Заметил следующую ситуацию

1. Коллекторы теплого пола смонтированы в котельной. Отметка установки +0,200. Сами теплые полы первого этажа находятся на отметке +2,200. На трассе коллектор-начало контура теплого пола не установлено ни одного воздухоотводчика. Трасса идет по отметкам +0,200 вертикальный опуск до пола +0,000. метра 3-4 по полу и вертикально вверх на отметку +2,200.
По словам ГИПа Коттеджного поселка (сам не проверял) в уже запущенных домах все работает. Схема 1 в 1. На самих коллекторах воздухоотводчики стоят.

Вот у меня и возник вопрос - реально ли? 2 м большой перепад. При проектировании я и на меньших перепадах устанавливаю воздухоотводчики, а теперь задумался, а надо ли...

Вопрос всем при каком перепаде высот можно не устанавливать воздухоотводчики на поднятых участках (например участки, когда надо балку обойти сверху или еще какой конструктивный элемент?)

Воздушники устанавливаются в самых высоких точках системы (через воздухосборник, чтобы воздушник не "захлёбывался"). Через небольшие "гидрозатворы" насос прокачает и с воздухом. Главное чтобы воздух не скапливался в верхнем розливе.