Добрый день.Есть такая проблема:9-ти этажн. ,2-х подъездный кооперативный дом, 70 -х годов;ГВС-прямой водоразбор с давлением 3.5-4.5 кг.;ХВС-с подкачкой 5,5-6 кг.Через квартирные смесители и электро водо нагреватели холодная вода попадает в сотяки ГВС и далее в лежаки ГВС.В результате вместо горячей воды идёт холодная.
Как можно устранить проблему с перетеканием воды и кто несёт ответственность за эту неисправность?ГВС переходит в полотенцесушитель и далее ,через ограничительную шайбу диам.3мм- в обратку отопления.
Спасибо.
SVKan
В принудительном порядке на всех ответвлениях в квартиры сразу после счетчиков поставить обратные клапаны.

Дальше пусть в своих квартирах делают что хотят...
гocть
Это правомерно?Постоячные регуляторы давления не помогут?
SVKan
Цитата(гocть @ 14.2.2014, 10:05) *
Это правомерно?

А почему бы и нет?
Во всех типовых схемах установки счетчиков ОК на выходе есть.
В последнем СП сие требование записано...
Да и если через счетчик идет передавливание, то он крутит в обратном направлении отматывая обратно - врать же будет.

Цитата(гocть @ 14.2.2014, 10:05) *
Постоячные регуляторы давления не помогут?

Частично.
В конкретных точках в зависимости от разбора давление все равно скачет.

Что касается правомерности, то вынесите вопрос на общее собрание. Обосновав зачем и почему. Рассказав про передавливание и отматывание счетчиков горячей воды при этом.
Оплачивать это смотанное все равно придется. По показаниям общедомового счетчика. В виде распределения на всех жильцов.
То есть один чудак на букву М воткнул какой-нибудь гигиенический душик, а весь дом оплачивает за него потребленную им горячую воду...

Кстати "регуляторы давления" могут только уменьшить его. Избытки давления есть? И сопротивление потоку оказывают. Верхним этажам это понравится? Что течь будет слабее. Тот же ОС например работать перестанет.

И стоят они нормальных денег - много больше чем ОК на полдюйма.
И капризная на самом деле штука, на плохой воде умирают быстро. Особенно при наличии загрязнений. А потом начинают травить давление в статике. Или гробить его не открываясь должным образом.
гocть
Цитата(SVKan @ 14.2.2014, 14:22) *
А почему бы и нет?
Во всех типовых схемах установки счетчиков ОК на выходе есть.
В последнем СП сие требование записано...

Что есть "СП" и где его можно посмотреть?Спасибо.
SVKan
Цитата(гocть @ 18.2.2014, 23:43) *
Что есть "СП" и где его можно посмотреть?Спасибо.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=72761