Polukhin
Доброго времени суток.
Прошу консультации.
Проектируем встроенную трансформаторную подстанцию. Основная проблема - это расчет системы вентиляции, огнезащиты и шумозашиты. Сам по специальности электрик.
В связи с этим возникли вопросы:
1. При расчете требуемого воздухообмена какие параметры наружного и внутреннего воздуха (температура, влажность) использовать в формуле энтальпии? Сама формула есть, но какие использовать данные не понимаю: среднесуточные или максимальные?
2. Расчет пластинчатых глушителей. Как образец есть проект вентиляции кафе, там стоят глушители ГПТи 40х20-60, но как выбирали не указано.
3. Отдельного помещения под подстанцию нет, выделили часть коридора. Заказчик планировал оградить подстанцию сеткой рабицей smile.gif Из какого материала можно выложить стену (требуемая степень огнестойкости I или II)? Проектируем кирпичную стену в 2 кирпича (по справочнику Кучеренко предельное состояние по огнестойкости II наступает через 5,5 часа).
Geeft
Так как при работе трансформатора выделяется явное тепло (без влаговыделений), то энтальпия и влажность для расчета воздухообмена не требуются.
Пример расчета - во вложении.
Внутренняя температура +40°С.
Наружная температура: для летнего периода по параметрам А - посмотрите для своего региона в СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Раздел 10 "Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования" (для Москвы, к примеру, она равна +23°С).
Также вам поможет информация их этой темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4156&st=0