Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в химлаборатории
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Великоша
Здравствуйте коллеги!
Помогите пожалуйста.
Ситуация следующая.
В лабораторных комнатах есть вытяжка от лаб. шкафов, есть общая приточка, общей вытяжки нет в проекте и по факту. В комнатах воняет то, что стоит на лабораторных столах. К тому что стоит и воняет в лаб. шкафах претензий нет. Должна ли быть общеобменная вытяжка? Или она вся должна осуществляться через вытяжку в лаб. шкафах?
Зольников Михаил
Вредности должны удаляться непосредственно в месте их образования.
Я сделал бы вытяжку и от лабораторных столов, что-то типа бортовых отсосов с той стороны, где не помешает работе людей.
Если ряд столов сдвоенный, то вытяжку разместил бы на столе или под столом между столами.
Магистраль пустил бы по потолку, и в каком-то месте делал бы к ней подъем.
Если вещества взрывчатые или при смешивании образуют взрывчатые пары, то вентилятор надо взрывозащищенный.

Хорошо бы Вы фото лаборатории выложили бы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.