Здравствуйте коллеги!
Помогите пожалуйста.
Ситуация следующая.
В лабораторных комнатах есть вытяжка от лаб. шкафов, есть общая приточка, общей вытяжки нет в проекте и по факту. В комнатах воняет то, что стоит на лабораторных столах. К тому что стоит и воняет в лаб. шкафах претензий нет. Должна ли быть общеобменная вытяжка? Или она вся должна осуществляться через вытяжку в лаб. шкафах?
Зольников Михаил
17.2.2014, 21:24
Вредности должны удаляться непосредственно в месте их образования.
Я сделал бы вытяжку и от лабораторных столов, что-то типа бортовых отсосов с той стороны, где не помешает работе людей.
Если ряд столов сдвоенный, то вытяжку разместил бы на столе или под столом между столами.
Магистраль пустил бы по потолку, и в каком-то месте делал бы к ней подъем.
Если вещества взрывчатые или при смешивании образуют взрывчатые пары, то вентилятор надо взрывозащищенный.
Хорошо бы Вы фото лаборатории выложили бы.