Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Борьба с дымом!В приточке!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
maloi
В приточную установку попадает дым от домовых печей! Как с ним бороться?Может кто сталкивался???? helpsmilie.gif
e.o.l.
это каким таким макаром дым попадает в приточку??? :wacko:
можно поподробнее?
Litvinov
Цитата(e.o.l. @ Nov 21 2006, 08:29 )
:wacko: можно поподробнее?

Да! нарисуйте (хотя бы на словах) где стоит приточка (воздухозабор),
как дым от печей выбрасывается на улицу
(это одно здание или рядом стоящие,)
расстояния между воздухозабором и оголовками дымоходов
(в горизонтали и по вертикали),
нормированная скорость ветра в вашем районе, тип местности???
maloi
Административное здание! вокруг частный сектор!
расстояния между воздухозабором и оголовками дымоходов по горизонтали ориентировачно 15 метров! По вертикали метров 5!
Нормируемая скорость в теплый период 1 м/с, в холодный 2 м/с.
Litvinov
Цитата(maloi @ Nov 21 2006, 11:07 )
Административное здание!

Высота административного здания?
Отметка оголовка дымоходов над кровлей?
Тип кровли? Ориентация здания?
Преобладающие (роза) ветра...

Я так понимаю, воздухозабор в адм здании, а дым от частного сектора?
Может решетку воздухозабора за угол спрятать (в аэродинамическую тень)
Prasolov
Просто по здравому смыслу и элементарной физике просится решение опустить воздухозабор ниже уровня кровли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.