Цитата(lis74 @ 3.3.2014, 15:51)

Пч заземлён. Таймауты выставлены. Когда идёт набор частоты связь падает полностью. До момента когда частота не упадёт. По идеи экран витой пары можно вобще не заземлять? Но больше все вопросов к ПЧ. Ведб именно индикатор работы модбаса гаснет, еле-еле светиться когда такое наблюдается. Когда всё норм он мигает как должен.
Возможно что шкаф заземлён не надлежащим образом. Земля то к нему приходит но вот откуда не понятно=)
Как только я откидываю провода с выхода частотника, всё работает без проблем, связь не падает. Но как только подключаю движки и частотник начинает их раскручивать, тут то и начинаются проблемы=)
А что за кабель используете (тип марка)? Какая его длина? Осциллографом не пробовали смотреть что там твориться?
Наш почти аналогичный случай.
На линии по производству труб стоял ПЧ на привод каретки отрезного устройства и к нему был подкинут энкодер в качестве ОС линейной скорости трубы. ПЧ отрезного сам по себе работал нормально, но когда включался привод тянущего устройства отрезное гнало потяжелому. Оба ПЧ стояли в одном шкафу. Когда подкинул осциллограф к кабелю энкодера все стало ясно, помехи во много раз превышали сигнал. Кабель был экранированным + витая пара и подключен согласно рекомендациям (эта линия немецкого производства). Под рукой был кабель UTP ради интереса попробовали подключить через него и о... чудо! помехи стали меньше во много раз и все заработало. Немецкий кабель еще раз просмотрели и прозвонили на предмет порыва жил и изоляции и ничего не нашли. Так UTP и оставили.
P.S. В своих проектах мы часто применяем Modbus RTU на базе RS485. Сеть как правило состоит из ПЛК и 4...5 ПЧ мощностью от 5кВт до 75кВт. Применяем кабель UNITRONIC Li2YCY (TP) Cables for RS485/RS422 2x2х0,22 (lapp), расстояния кусков от 3 до 5 метров, экран заземляем с обоих сторон. Проблем со связью никогда не возникало.