Denis First
Здравствуйте!
Нужна помощь. Есть объект в проекте отопления которого
проектировщик применил, а монтажники смонтировали конвектора КСК. Длины не которых
из них составляет 13м (сборка из проходных+ концевой с термостатом встроенным)
номинальная нагрузка этих гигантов примерно 25кВт
У меня возникают сомнения нормально ли это или нет.
В рекомендациях на подбор этих приборов это допускается, но из общения со специалистами
фирмы изотерм мне рекомендовали не превышать длину 3метра при сборке конвекторов.
Кто прав?
Спасибо!!!
инж323
Вы напрасно испугались. С соединением конвекторов в "сцепку" все нормально и достаточно хорошо работают. За 13 метров не скажу,но 7 метров делали и... и кажется это проект школы "самолетиком" типовой т.е. растиражированный множество раз. Но сцепка такая именно только на одно помещение. Ранее еще сцепки допускались для второго,но как допущение и типа для вторичных помещений т.е. в квартире было для кухни на сцепку прибор, что б стояков поменьше делать, в общ. зданиях , то для туалета и по аналогичной причине. А для одного помещения нормально, даже вполне что б можно высоту уменьшить,но что б всю сторону отапливаемую перекрыть прибором таким.
И при всем этом помнить о гидравлике всей системы- вам в других ветвях сообразное сопротивление иметь сообразно расходам по таким веткам. Т.е. увязывать просто надо и вот тут эти 3 метра и звучат,но это не жесткий рубеж какой то и не догма непререкаемая.
Татьяна Удальцова
13 м вполне возможно, делали и диннее. Соединять надо по бифилярной схеме. Это не "сцепка". Такие ветви можно делать и через разные помещения.

Фактически длина ветки определяется располагаемым напором и возможностью компенсации тепловых удлинений. Если есть повороты и обводы колон или пилястр - то только имеющимся напором.
Цитата
фирмы изотерм мне рекомендовали не превышать длину 3метра при сборке конвекторов

Наплевать и забыть.
инж323
Как это не сцепка? Именно бифиляркой эта сцепка и получается.
Татьяна Удальцова
Цитата(инж323 @ 16.3.2014, 21:35) *
Как это не сцепка? Именно бифиляркой эта сцепка и получается.

Вот так. "Сцепкой" традиционно называется соединение не более 2-х радиаторов в пределах помещения (например, чтобы разделить слишком большой радиатор на две группы).

См. Староверова часть 1 п. 9.8. (издание 1992 г).

А бифилярная схема горизонтальной ветви ситемы отопления - это не сцепка.
Kult_Ra
Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.3.2014, 10:32) *
Вот так. "Сцепкой" традиционно называется соединение не более 2-х радиаторов в пределах помещения (например, чтобы разделить слишком большой радиатор на две группы).
См. Староверова часть 1 п. 9.8. (издание 1992 г).
И соединяются трубой 32 мм (по радиаторной пробке).

Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.3.2014, 10:32) *
А бифилярная схема горизонтальной ветви системы отопления - это не сцепка.
Ага. Был уже такой обмен мнениями у меня здесь с Вами, Татьяна, но Инж про него не ведает. Повторюсь ка чуток.

Бифилярно - все приборы (имеющие два хода [две трубки]) соединить последовательно. По одной трубке движется "подающий" в приборы, а по второй он возвращается.
Итого: - у него двойная длина пути и весь расход по одной трубе (к примеру конвектор типа "Комфорт" из трубы 20 мм с одобрением).
Но возможно в такой конструкции теплоноситель пустить не встречно, а попутно - расход в два раза меньше, потери давления в таком "горизонтальном" стояке примерно в 8 раз меньше.

Цитата(Denis First)
но из общения со специалистами
фирмы изотерм мне рекомендовали не превышать длину 3метра при сборке конвекторов.
(сборка из проходных+ концевой с термостатом встроенным)
Кто прав?
Это "ограничение" он имел ввиду скорее всего из-за "пропускной способности термовентиля", то есть опасаясь, что такая "сборка" (сборка из проходных N шт+ концевой с термостатом встроенным) не сработает качественно.