Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как пройти стену чаши бассейна?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
HeatServ
Вобщем, сабж. Стена бетонная. Интересует сама технология/способ, чтобы на долгие годы. Просто ни разу не сталкивались.
nick2
Здравствуйте!
стена , толщина?
Для бассейна.
мы в готовой чаше сверлим отверстие 100 мм. Есть такие бурилки, крепятся на стенку и пошли работать коронкой.
потом устанавливаем закладную деталь. Деталь обматывается, приклеивается на неё лента бентонит или другой материал гидрофобный. Это гидроизоляция холодного шва в бетоне. На бетонную поверхность отверстия тоже приклеивается такая лента. Располагается в середине стены. Если до края менее 50 мм, то при попадании влаги шнур расширяется, перекрывая шов, может порвать стенку. Заливаем ее безусадочным раствором. С одной стороны форсунка с другой труба.
когда требовалось закрепить трубу, я делал муфту по центру. Она является буртиком, который не дает трубе смещаться.

может пригодится?
HeatServ
Цитата(nick2 @ 19.3.2014, 6:59) *
Здравствуйте!
стена , толщина?
Для бассейна.
мы в готовой чаше сверлим отверстие 100 мм. Есть такие бурилки, крепятся на стенку и пошли работать коронкой.
потом устанавливаем закладную деталь. Деталь обматывается, приклеивается на неё лента бентонит или другой материал гидрофобный. Это гидроизоляция холодного шва в бетоне. На бетонную поверхность отверстия тоже приклеивается такая лента. Располагается в середине стены. Если до края менее 50 мм, то при попадании влаги шнур расширяется, перекрывая шов, может порвать стенку. Заливаем ее безусадочным раствором. С одной стороны форсунка с другой труба.
когда требовалось закрепить трубу, я делал муфту по центру. Она является буртиком, который не дает трубе смещаться.

может пригодится?
Спасибо, поизучают тему бетонита, не держал в руках. А что за безусадочный раствор? Стенка ориентировочно миллиметров 300.
Попробуем найти машинку.
nick2
строительные смеси, обладают малой усадкой, т.е. после отвердевания не дают трещин.
используются как подливочные составы. можно заливать анкера в бетонные подошвы, какие-то щели, закладные детали ...
обладают высокой текучестью, как жидкая сметана, заполняют все отверстия, было бы куда воздуху выйти.
например такие
бентонит штука хорошая, еще можно поискать гидратайт, тоже - саморасширяющийся шнур.
скажу по секрету - я их не укладываю. хватает последующей гидроизоляции, которая наносится на поверхность стены и перекрывает поверхность раствора. держит даже в бассейне. не говоря о подвалах.
крепеж труб и закладных. фанера крепится саморезами к стене. стена должна иметь уже черновую отделку. неплотности устраняем пеной. если стена неровная, то пену делаем и под фанеру. потом идет гидроизоляция и чистовая отделка.
например:
вертикальная труба,
вид сверху...................... ................................. вид снизу
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
после заливки, вид сверху.............................................. вид снизу
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
к закладным крепим трубы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
боковая стенка. сверху - отверстие для заливки состава. для заливки - обрезаем полторашку как воронку и льем в дырку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
с другой стороны - отверстия нет, или может быть для выхода воздуха., но выше уровня подливки.
HeatServ
Спасибо! Исчерпывающе. Мы всё-таки бентонитом будем обматывать. Там отверстие уже пробито под меньший диаметр, так же отбойником раздраконим под девяностую и в шнур, а с обеих сторон безусадочным раствором. Можно даже с одной, со стороны бассейна.
nick2
нехорошо отверстие БИТЬ, можно трещинку сделать ...
nick2
Вдогонку.
П.С. ( полезные советы )
при затворении смеси безусадочного раствора четко соблюдать пропорции воды и смеси.
выливать сразу всю воду. Не подливать.
при размешивании миксером , мешать на низких оборотах, чтобы не было " газировки "
из одной части объема смеси сухой, получается около 1/3 объема раствора

Удачи!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.