  Добрый день!
Есть VS 10-75 CG OPTIMA, AS1-S.
В комплекте нет датчика наружного.
Как настроить систему для работы без него ? 
 
  
 
 
  Почему нет датчика, в наборе идет два канальных датчика, если водяной калорифер, то ищите датчик, спрашивайте поставщика, если потеряли, то покупайте любой РТ1000, или в мороз будут проблемы, если электрокалорифер, то его и не будет, только аппликацию поменяйте на AS-2
 
 
 
  Damir.2012
  2.4.2014, 11:44
  
 
  Всё решилось!
Одна из банальнейших причин - винт крепления незаметно срезал проводок...
Не надо экономить на наконечниках!!! 