Николай
Может ли система эл. конвекторов заменить систему водяного отопления в которой используются электрокотел. В каком случае эффективность будет выше, а затраты на эл. энергию ниже??
Спасибо.
WAS
Цитата(Николай @ Aug 31 2004, 12:53 PM)
Может ли система эл. конвекторов заменить систему водяного отопления в которой используются электрокотел. В каком случае эффективность будет выше, а затраты на эл. энергию ниже??
Спасибо.

Может. Эффективность выше, т.к. затраты э/энергии меньше, поскольку меньше преобразований энергии в тепло.
Но замена системы водяного отопления на систему с прямым э/отоплением не всегда предпочтительна. Может статься, что в отапливаемыхпомещениях невозможно применять э/разводку и э/коммутацию. Кроме того, проблема резервирования источника тепла для водяной системы решается, а для прямого - нет, нет электричества, нет и тепла.
Все определяется конкретностью случая.
Igor Barishpolets
Может!
В первом!
asl
Со всеми согласен, что может. При этом будет дешевле по капитальным затратам.
starr
Вопросы
1 ГВС - почему:
нет циркуляционного насоса, нет счетчика на Т3,
нет обратных клапанов к теплообменнику на Т2,
нет обвязки теплообменика на Т3, Т4, В1 или в разделе ВК
2 Учет на каких приборах делать?
3 Таблица "Детали для установки КИПиА" изменится!!!
4 Возможно сделать регулирование ГВС клапаном прямого действия!?
5 Не понятно какие потери давления на балансировочных клапанах?
starr
Цитата(starr @ 28.4.2012, 11:50) *
Вопросы
1 ГВС - почему:
нет циркуляционного насоса, нет счетчика на Т3,
нет обратных клапанов к теплообменнику на Т2,
нет обвязки теплообменика на Т3, Т4, В1 или в разделе ВК
2 Учет на каких приборах делать?
3 Таблица "Детали для установки КИПиА" изменится!!!
4 Возможно сделать регулирование ГВС клапаном прямого действия!?
5 Не понятно какие потери давления на балансировочных клапанах?

Pomor
Цитата(asl @ 1.9.2004, 11:50) *
Со всеми согласен, что может. При этом будет дешевле по капитальным затратам.

Был у меня случай... Лет пять назад. Сделал отопление в загородном доме. Водяное. На газ.и эл.котлах. Причем уже пять лет до этого жили на просто эл.конвекторах.
После того как затопили обычное водяное радиаторное отопление, даже кошка ожила, так ей понравилось тепло от водяного отопления.
Хозяин после месяца-двух эксплуатаци сказал, что водяное отопление уютнее, хорошее тепло, лучше калориферно электрического. И главное получил экономию на электричестве (газ.котел был отключен) , примерно 20 %. Вот так вот.
Alex_
Цитата(Pomor @ 28.4.2012, 12:25) *
... водяное отопление уютнее, хорошее тепло, лучше калориферно электрического.
biggrin.gif
Надо было ставить нагреватели, у которых температура поверхности не выше, чем у радиаторов. Но это, к сожалению, экзотика - фиг найдешь. А обычные электроконвектора - дрянь та еще.
Цитата
И главное получил экономию на электричестве (газ.котел был отключен) , примерно 20 %. Вот так вот.
Чудес не бывает. Скорее всего, температура за бортом немного изменилась, или на конвекторах был перетоп, или (скорее всего) окна открывали, чтобы от запаха конвекторов избавиться.
испытатель
Большая радиационная нагрузка, резкое снижение общего уровня электро и пожарной безопасности не позволяют даже ставить их на один уровень с несколькими процентами гипотетической экономии электроэнергии, если их даже удастся отыскать.
Alex_
Этот вопрос на форуме всплывал уже раз десять и все мухи от котлет (химеры от реальности) давно уже отделены.
Если кому интересно, можно воспользоваться поиском.

Pomor
Цитата(Alex_ @ 28.4.2012, 20:57) *
biggrin.gif
Надо было ставить нагреватели, у которых температура поверхности не выше, чем у радиаторов. Но это, к сожалению, экзотика - фиг найдешь. А обычные электроконвектора - дрянь та еще.
Чудес не бывает. Скорее всего, температура за бортом немного изменилась, или на конвекторах был перетоп, или (скорее всего) окна открывали, чтобы от запаха конвекторов избавиться.

Да нет без перетопа и пр. , ларчик просто открывался.....
Грамотная с-ма отопления, недешевая.. с ЕДИНЫМ центром управления всеми эл.от.приборами... Обычно понавтыкают по углам эл.конвекторов с индивидуальными датчиками, и те каждый по своему реагирует... Вот тут то и происходит перерасход из за переуправления. Аксиома, в с-мах авт.регулирования, одной системй, УПРАВЛЯЕТ ОДНА СХЕМА, ОДИН МОЗГ. А не так, что три конвектора в комнате и три мозга на ОДНУ комнату.
А насчет темпертуры поверхности конвектора, электр.спирали, ТЭНы встроенные в конвекторы, имеют одну температуру нагрева - БОЛЬШУЮ. А изменение , уменьшение, достигается периодическим вкл.-выкл. ТЭНа или еще чего там. Неровная температура, пиками, типа синусоины с перегревом недогревом. А водичка, задал нагрев в котле (газ, электр... дизельн) на и идет в систему ровненькая, заданная, уютная.